账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7718|回复: 11

[求助] 住宅入户及户内综合布线导管选型

[复制链接]
     
发表于 2018-2-8 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教诸位大佬,目前对GB50311-2016 第7.5.8条是怎么理解、执行的?


光纤入户的住宅入户导管、户内的电话、网络导管是否均须选择金属管?

50311.jpg


     
发表于 2018-2-9 09:17:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-9 09:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-9 10:03 编辑

个人感觉这个条文写的比较扯淡...

可挠金属电气套管本身是可以暗敷的,为啥在这里的暗敷设没有提及,反而用了“可弯曲金属电气导管”来描述,“可挠”算不算“可弯曲”?从字面上理解,我觉得可挠是可弯曲的。中国规范经常出现这种专用名词乱用,然后还不解释的情况。设计人员很难把握,这也给了“裁判员”过宽的裁量空间。

同时,在本规范7.5.1条中,没有说不可使用塑料导管,反而要求根据敷设场所的特性来确定材质,这样的话,在实质上7.5.1与7.5.8是冲突的。
     
发表于 2018-2-9 09:59:35 | 显示全部楼层
确实很扯,必须要用金属管吗?
     
发表于 2018-2-9 10:14:35 | 显示全部楼层
本规范7.5.2条,要求在吊顶内敷设时,应采用金属导管或槽盒。
此条需要注意,往往设计人员考虑到光纤并不需要电磁屏蔽,所以在业主节约投资的要求下,按照业主的意见修改为塑料管敷设。这样就会违反本条文。

本规范7.5.6条,暗敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的布线导管或槽盒最大外径宜为楼板厚的1/4~1/3.
这条有2个问题:
1.槽盒可以暗敷在楼板内么?
2.现浇楼板这样规定,那预制楼板呢?并不是说以前老式的预制楼板,而是说现在的装配式建筑的楼板。
     
发表于 2018-2-28 15:26:34 | 显示全部楼层
7.5.8条更可笑。GCS线路在地下各层穿管敷设时不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管。采用壁厚小于2.0mm的冷镀锌钢管是否可以?
     
发表于 2020-7-23 17:06:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-2-28 15:26
7.5.8条更可笑。GCS线路在地下各层穿管敷设时不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管。采用壁厚小于2.0mm的冷镀 ...

冷镀钢管已经基本淘汰
     
发表于 2020-7-23 17:08:34 | 显示全部楼层
我想知道PVC管行不行
     
发表于 2020-7-24 08:08:18 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2020-7-23 17:08
我想知道PVC管行不行

至少光缆暗敷可以用PVC(埋地除外)
     
发表于 2020-7-24 14:18:33 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-24 08:08
至少光缆暗敷可以用PVC(埋地除外)

对,光纤应该没有影响。
现在疑问就在非屏蔽的弱电电缆,是否可用PVC。
发表于 2020-7-24 14:35:18 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2020-7-24 14:18
对,光纤应该没有影响。
现在疑问就在非屏蔽的弱电电缆,是否可用PVC。

得看看四周是否有干扰源(其实现在的弱电系统,都是数字信号,抗干扰能力很强的)
     
发表于 2020-7-27 14:42:18 | 显示全部楼层
完了,我的弱电都是标的pvc
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则