账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13113|回复: 25

[问题探讨] 第2个问题:从温升的角度谈断路器在低压柜内的降容

  [复制链接]
     
发表于 2018-1-28 18:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-28 18:26 编辑

问题是论坛上一位网友曾经提出的话题,为此写了一篇文章,供论坛里的网友参考,欢迎提出意见和建议。
由于直接从word里拷到论坛里识别不了,我只能以附件的形式发表了。

2-从温升的角度谈断路器在低压柜内的降容0.pdf

869.46 KB, 下载次数: 171, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-8-7 14:01:29 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-8-7 12:13
需要比较下列参数:
1.IP等级;
2.柜体尺寸;

好的,那我们就从这几点来看,首先是MT样本里的数据:
1.IP等级——IP31;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 x 1500 mm;
3.断路器类型(抽出式还是固定式)——未明确,应该是抽出式,如果是固定式的话,那抽屉式的降容会更大;
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子)——请看图片,水平和垂直分别有降容数据;
5.桩头所接铜排的规格、数量—— 6 x 100 x 10 mm;

然后,我们再看看OKKEN的数据:
1.IP等级——IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 x 1000 mm;
3.断路器类型(抽出式还是固定式)——抽出式;
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子)——未明确,就算是垂直接线,这样温升更好;
5.桩头所接铜排的规格、数量—— 未明确,应该不会比6 x 100 x 10 mm多,原因是成本;

OKKEN CCC.png

通过以上对比,OKKEN的数据普遍比MT给出的数据严苛,但是OKKEN的Inc=6300A,而MT的却最大只能达到6050.
这个真的让人很困惑。
     
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:04:43 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2018-8-7 14:01
好的,那我们就从这几点来看,首先是MT样本里的数据:
1.IP等级——IP31;
2.柜体尺寸—— 2300 x 1400 ...

conanzergen 网友提供的okken柜参数有以下疑问:
1. IP等级:IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同---IP等级不同,允许载流量肯定不同;
2.桩头所接铜排的规格、数量--MT样本给的是6*100*10,但OKKEN样本并未给出,这个不一定比6*100*10少,因为对于低压柜研发来说,温升标准根据GB7251.1是固定的,如果要宣称高的允许载流量,要么增加对流散热(强制风冷或低IP等级自然风冷),要么增加热传导(增加铜排数量).
3.截图里宣称的6300A是主母排载流量,如果是断路器安装在低压柜内,有单独的安装母排安装方案。
     
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:13:05 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2018-8-6 15:39
楼主,您好!
按照您提供的数据。我看了MT的样本,对于MT63,在IP31的配电柜 2300 x 1400 x 1500 mm柜内, ...

需要比较下列参数:
1.IP等级;
2.柜体尺寸;
3.断路器类型(抽出式还是固定式);
4.断路器桩头的形式(水平端子,还是垂直端子);
5.桩头所接铜排的规格、数量;
     
发表于 2018-1-29 10:40:43 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!
     
发表于 2018-1-29 16:34:08 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!
     
发表于 2018-1-29 21:55:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,值得下载学习
     
发表于 2018-1-30 10:08:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,值得下载学习。弱弱的问一句,降容是不是保护本身也降容了,会不会有抵消?这样考虑的话,就没有设计的确定性了,只能试验了?

点评

保护没有抵消,断路器不光要保护下游的电缆,还要保证自身不能因为温度过高烧毁。  发表于 2018-1-30 22:27
     
发表于 2018-1-31 16:07:52 | 显示全部楼层
温度降容使用时有个温度降容系数,它的保护是In*降容系数,例如:20A*0.8,16A就动作了,是不是这样的?
     
发表于 2018-8-6 15:39:31 | 显示全部楼层
楼主,您好!
按照您提供的数据。我看了MT的样本,对于MT63,在IP31的配电柜 2300 x 1400 x 1500 mm柜内,35°C垂直端子时允许承载为6050A。
而Okken柜内安装MT63却可以达到In=6300A,这是否矛盾?
请指教
MT63降容.png
OKKEN 6300.png
     
发表于 2018-8-8 09:52:25 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-8-7 17:04
conanzergen 网友提供的okken柜参数有以下疑问:
1. IP等级:IP30,IP31,IP32,IP40,IP41,IP42的数据相同- ...

看样子,与MT提供的数据比较,OKKEN在IP等级更高,柜体更小,断路器与接线形式,引出铜排相同的情况下,要做到Inc=6300A,那应该是采用了强制风冷了。
     
发表于 2018-8-8 17:41:03 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢!
发表于 2018-8-13 11:07:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-14 16:51:13 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-13 11:07
断路器智能塑壳,安装时,可以把静触头放在下面,动触头放在上面吗?
断路器智能框架,安装时,可以把静触 ...

在这个帖子里讨论吧:http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... ypeid%26typeid%3D33
     
发表于 2018-10-11 11:08:03 | 显示全部楼层
哎,想下载,却没有E币

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 多参与论坛技术探讨,就能勤劳致富!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则