账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28216|回复: 16

[问题探讨] 请问:什么是具有可见分断点的断路器?

[复制链接]
     
发表于 2018-1-23 21:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范要求,末段配电箱中如不设隔离开关,断路器要用具有可见分断点的断路器。请问:什么是具有可见分断点的断路器?非得是透明的吗?断路器上手柄用“分”"断“”或ON OFF标识可以不?
     
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:15:32 | 显示全部楼层
可视断点不仅仅是目视能看到才算,如果窗口显示是基于触头直接连接的,可以反映触头位置,也是允许的。

也就是说,如果外壳上的窗口上显示的ON和OFF是直接基触头位置的,则被认为是可视断点。

请问:还有不是窗口显示是基于触头直接连接的吗?厂家还会有别的标识吗?比如在外壳上印上隔离符号?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-24 17:10:26 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-1-24 14:28
据我所知,ABB的断路器没有可视断点的,但隔离开关有,至于其它产品据说是有

可视断点不仅仅是目视能看到才算,如果窗口显示是基于触头直接连接的,可以反映触头位置,也是允许的。

也就是说,如果外壳上的窗口上显示的ON和OFF是直接基触头位置的,则被认为是可视断点。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-23 21:30:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-23 21:34 编辑

可见断点,我的理解是:断路器分闸情况下,可以看见主触点处于断开状态,合闸情况下可看见主触点处于闭合状态。普通断路器由于外壳不是通明也不是敞开式的,合闸或分闸情况下是看不见主触头的状态的,手柄用“分”"断“”或ON OFF标识能显示主触头的状态,但不能“可视”。我猜测JGJ46-2005规范编写者的初衷是触头状态“可视化”,看来只能是透明断路器了。

     
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:04:32 | 显示全部楼层
GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范要求,配电箱中如不设隔离开关,断路器要用带隔离功能的断路器。这个带隔离功能的断路器,是不是就是手柄用“分”"断“”或ON OFF标识显示分断的断路器?。请问:同
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范相比,哪个合理些?应该执行哪个?
发表于 2018-1-24 08:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-1-24 08:48 编辑

这个带隔离功能的断路器,是不是就是手柄用“分”"断“”或ON OFF标识显示分断的断路器?
带隔离功能的断路器,厂家会有产品标识,不只是“分”"断“”或ON OFF标识显示分断的断路器
发表于 2018-1-24 08:49:46 | 显示全部楼层
还需要电气间隙与爬电距离符合电气隔离要求等等
发表于 2018-1-24 08:51:20 | 显示全部楼层
事实上,由于现在塑壳断路器基本上都标明自己带有隔离功能,所以,本人觉得JGJ46-2005的规定更合理
     
发表于 2018-1-24 14:28:25 | 显示全部楼层
据我所知,ABB的断路器没有可视断点的,但隔离开关有,至于其它产品据说是有
     
 楼主| 发表于 2018-1-24 14:31:27 | 显示全部楼层
隔离功能的断路器,厂家会有产品标识,不只是“分”"断“”或ON OFF标识显示分断的断路器
能否详细介绍一下?
     
发表于 2018-1-25 10:56:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-1-25 09:15
可视断点不仅仅是目视能看到才算,如果窗口显示是基于触头直接连接的,可以反映触头位置,也是允许的。

...

有的,以前的断路器,那个on/off是跟把手上显示的,里面可能触点已经粘连了,但是把手上已经处于off位置了。
     
 楼主| 发表于 2018-1-25 11:20:55 | 显示全部楼层
那么,如何才能判断断路器是否具有隔离功能呢?
     
发表于 2018-1-25 11:23:24 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-1-25 11:20
那么,如何才能判断断路器是否具有隔离功能呢?

看样本,或者断路器上标着符号,比普通断路器的-x多了一个-|x
发表于 2018-1-25 11:24:24 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-1-25 11:20
那么,如何才能判断断路器是否具有隔离功能呢?

产品说明和产品标识上会有
QQ图片20180125112340.png
     
发表于 2018-1-25 22:41:25 | 显示全部楼层
详见GB14048.1-2012 总则 7.1.7.1
1221226.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则