账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8873|回复: 16

[求助] 工厂员工宿舍如何配电

[复制链接]
     
发表于 2018-1-16 18:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-17 08:42:29 | 显示全部楼层
每层设置层配电箱,每间宿舍设置配电终端箱
     
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:00:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-17 09:06:34 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-17 09:00
树生您的意思是竖向横向是放射配电?谢

你这个建议就用放射式配电,回路不多
     
发表于 2018-1-17 12:22:35 | 显示全部楼层
每间宿舍用电有无要求单独计量?若无要求,有无用电容量限制?设计的前提条件要调查清楚。
     
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:37:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-17 14:01:39 | 显示全部楼层
这么简单个楼普通树干放射式不就好了,第一次见这种形式,好别扭
     
 楼主| 发表于 2018-1-17 16:19:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-17 17:20:25 | 显示全部楼层
做成哪种系统,与用电负荷、使用要求、现场条件都有关系。

系统有很多,各位设计师也都有自己的偏好,这么问是问不出来的。

电缆敷设空间是否足够,您现在这种敷设方式,电缆可能会比较粗(末端用电未知,无法判断电缆规格)
还有就是有没有空间做T接箱,如果没有空间,那么就放射,有就树干。
     
发表于 2018-1-17 17:39:40 | 显示全部楼层
楼主按图来做,在T接的地方(分支处,或载流量减少处)不需要做些什么措施吗?
见《低规》6.2.5条。
发表于 2018-1-18 09:21:36 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-17 13:37
计量计划放在终端箱,负荷自己算过载就跳闸,横、竖、终端接线都用T接可以吗?若可以用什么线缆?详图

可靠性低
     
发表于 2018-1-19 22:09:22 | 显示全部楼层
竖向T接,横向放射
     
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:21:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:32:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-22 15:01:29 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-22 14:32
别人没问你“就放射,有就树干”

谁的语文不好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则