账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4692|回复: 11

[问题探讨] 设计时在何时会用到民用建筑电气设计规范内的3.5.5条(单向负荷应均匀的分配到三相...

[复制链接]
     
发表于 2018-1-4 12:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

(1)住宅户内配电箱一般出线回路(照明、插座、中央空调等)根据住宅设计规范不需要人为去计算户内配电箱的功率,根据规范直接套用4KW 6KW 8KW 12KW 15KW, 那意味着3.5.5条文计算方法不适用住宅吗?

(2)3.5.5此条文适用商业办公性质的工程,那下面举例提出疑问:
L1相总5.7KW,L2相总5.8KW,L3相5.1KW,全部为单相出线,最大相单线*3为此箱的功率计算负荷,5.8*3=17.4KW,为何图纸中给出这么大的40KW的用电负荷。
5.jpg





下图为针对上面图纸所做的二次装修深化图纸,L1相总5.7KW,L2相总5.8KW,L3相5.1KW,三相总50KW,根据估算方法:最大相单相*3+三相总=5.8*3+50KW=67.4KW,为何二次装修深化设计只给出60KW的用电负荷,设计肯定都是取大值的。
3.jpg
发表于 2018-1-4 14:26:17 | 显示全部楼层
那意味着3.5.5条文计算方法不适用住宅吗?
该计算方法适用于所有项目
发表于 2018-1-4 14:26:52 | 显示全部楼层
为何图纸中给出这么大的40KW的用电负荷
那是预留的
发表于 2018-1-4 14:27:42 | 显示全部楼层
为何二次装修深化设计只给出60KW的用电负荷
二次装修深化设计搞错了(如果是图审,会提的)
     
发表于 2018-1-4 15:06:18 | 显示全部楼层
应该是是用于住宅的,由于用电的不确定性,住宅有自己的一套计算方法,一般住宅单相配电,也是考虑负荷平衡的
     
发表于 2018-1-4 15:07:29 | 显示全部楼层
第一张图是预留了40kW,第二张图应该是装修公司搞错了
     
发表于 2018-1-4 15:09:20 | 显示全部楼层
另外单相3kW用2.5的线也不合适吧
     
发表于 2018-1-4 17:10:15 | 显示全部楼层
1.适用于住宅

2.谁说要按5.8*3来计算了?功率是这么算的么?Pe=5.7+5.8+5.1=16.6,要是算最大相电流,那么按照5.8的单相去算。
40kW是预留

3.图画错了,42kW是84A么?所有都是功率的数字*2算电流么?
     
发表于 2018-1-4 17:11:31 | 显示全部楼层
另,住宅户箱一般是单相供电,取值与三相平衡无关
     
发表于 2018-1-4 17:13:14 | 显示全部楼层
图1错误太多
     
发表于 2018-1-4 17:32:16 | 显示全部楼层
配电箱出线这么多  要考虑降容系数  而且这么大的配电箱 这么多元器件  电缆  应该考虑配电柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则