账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16423|回复: 24

[求助] 配电箱(柜)需设置二层门,有明确要求吗

[复制链接]
     
发表于 2018-1-3 08:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,在网上查到一个资料,不知道是不是规范,但是没有编号,或者是招标文件的内容。再附一张现场的图片,断路器操作柄距地太低这种情况怎么解决,所以想找到依据是否应该家装二层门,箱厂设计是否存在问题。

我在GB50254-2014规范中的3.0.9条第二款看到 “2 操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1 2 0 0 m m 〜1 5 0 0 m m,........”   从现场照片来看是否违反了这一条呢?
QQ截图20180103084410.jpg

现场图1

现场图1

现场图2

现场图2
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:54:20 | 显示全部楼层
这份资料截图准确出处在哪呢
发表于 2018-1-3 09:07:28 | 显示全部楼层
这个操作位置确实偏低了,不方便。另外双层门,好像没有规范有规定
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:13:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 09:07
这个操作位置确实偏低了,不方便。另外双层门,好像没有规范有规定

我昨天找了一晚上资料也没找到做双层门的依据。我传的这份资料截图有人说其实就是甲方自己的招标文件。现在操作手柄低,电业局不给验收,理由是怕误触碰和剐蹭。这种情况箱厂是否违反了我发的那个规范条文呢?

点评

违反了  发表于 2018-1-3 09:25
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:31:32 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2018-1-3 09:13
我昨天找了一晚上资料也没找到做双层门的依据。我传的这份资料截图有人说其实就是甲方自己的招标文件。现 ...

谢谢 但是双层门的确实是好像没有硬性规定  主要是箱子的图我也不画啊 只画系统啊 然后写箱体依据系统图加工 。至于怎么排列 高低大小啥的 也不是我负责了啊  现在甲方把责任推到设计这里  我觉得箱厂有责任啊
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:35:40 | 显示全部楼层
自己也是没写的明确些说明上
     
发表于 2018-1-3 09:41:22 | 显示全部楼层
两层门就能解决操作手柄低的问题?不过这文件看着像照抄的电业局的
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:42:44 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-1-3 09:41
两层门就能解决操作手柄低的问题?不过这文件看着像照抄的电业局的

两层门至少不会误触碰和挂到 外边是看不见操作柄的
     
发表于 2018-1-3 09:43:02 | 显示全部楼层
第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作,除非是抽屉柜。隔离开关操作手柄可以在箱体外,但应在上方。
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:45:55 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-1-3 09:43
第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作,除非是抽屉柜。隔离开关操作手柄可以在 ...

“第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作” 这个有具体出处吗 我想要看看 好跟甲方讲讲啊  现在他们把电业局不验收的怎么推到设计这里来了
     
发表于 2018-1-3 09:47:46 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2018-1-3 09:42
两层门至少不会误触碰和挂到 外边是看不见操作柄的

原来是这个两层
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:50:11 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-1-3 09:47
原来是这个两层

就是类似这种两层的箱体门
1112.jpg
     
发表于 2018-1-3 10:09:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-1-3 10:10 编辑

存在落地柜,所以我认为GB50254的那个转轴不是说的您1楼的问题,毕竟,1楼照片里不是转轴手柄

1楼图片中的配电箱,从管理角度来说,跟没有门也没啥大区别,开关的手柄部分全明露,任何人都可以搬动,上锁只是为了封闭一次接线端子和二次接线~~
     
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:13:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-3 10:09
存在落地柜,所以我认为GB50254的那个转轴不是说的您1楼的问题,毕竟,1楼照片里不是转轴手柄

1楼图片中 ...

但是 安装的确实过低了 如果加一个卡扣的外门觉得会好些
     
发表于 2018-1-3 10:45:50 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2018-1-3 10:13
但是 安装的确实过低了 如果加一个卡扣的外门觉得会好些

是的,1楼图的配电箱确实太低了,而且不明白为啥要这么低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则