账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9076|回复: 14

[问题探讨] 关于二级负荷的配电

[复制链接]
     
发表于 2017-12-27 12:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个学校,变电室采用双路电源进线,设置在A楼,单母分段供电,低压侧设置母联;B楼设置两个低压配电柜,二级负荷可否由其中一个配电柜直接配电而不设置互投装置?是否会对二级负荷的供电可靠性产生影响?
     
发表于 2017-12-27 14:56:05 | 显示全部楼层
普通二级负荷一般不要求末端互投,如教学楼走道照明
     
 楼主| 发表于 2017-12-27 19:46:42 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-27 14:56
普通二级负荷一般不要求末端互投,如教学楼走道照明

肯定不做末端互投
     
发表于 2017-12-28 08:37:12 | 显示全部楼层
好像没毛病!
发表于 2017-12-28 15:06:12 | 显示全部楼层
B楼单独出图吗?
     
发表于 2017-12-28 15:13:28 | 显示全部楼层
对于非消防的二级负荷来说,这样是可行的
     
 楼主| 发表于 2017-12-29 12:12:47 | 显示全部楼层

是单独的子项,有什么关系呢?
发表于 2017-12-29 14:56:35 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-12-29 12:12
是单独的子项,有什么关系呢?

如果是单独项目出图,审图如何知道你这个满足二级负荷(室外进一路电源)
     
发表于 2017-12-29 16:40:30 | 显示全部楼层
非消防负荷一级二级都不用。
     
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:43:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 14:56
如果是单独项目出图,审图如何知道你这个满足二级负荷(室外进一路电源)

这个楼是单独子项,说明里有相关解释
发表于 2018-1-2 09:12:51 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-12-30 10:43
这个楼是单独子项,说明里有相关解释

嗯,我们院的原则是:这种独立建筑的情况,室外进两路电源
     
发表于 2018-1-2 09:19:20 | 显示全部楼层
可以这么搞,说明里面交代清楚就是了
     
发表于 2018-1-2 09:59:00 | 显示全部楼层
1、B楼负荷较大可考虑自然分成两路,两路同时供电,对二级互为备用,就迎刃而解了。2、B楼的负荷较小,看甲方投资卡的紧否。3、看心情,设计人的、审图人的。4、看信谁,信金元,就线路冗余。
     
发表于 2018-1-2 18:39:20 | 显示全部楼层
双路电源是双重电源还是双回路电源,如果是双重电源,B楼二级负荷直接从低压柜供电是一点问题都没有的;如果是双回路电源,那么这种做法供电可靠性就弱很多,末端互投会增加可靠性,将弱化填补回来。
     
发表于 2018-11-14 11:09:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-2 09:12
嗯,我们院的原则是:这种独立建筑的情况,室外进两路电源

进两路,母联?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则