账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8697|回复: 6

[技术文章] 一级配电箱,二级配电箱和末端配电箱子的需要系数一般怎么取值,有没有什么依据

[复制链接]
发表于 2017-12-21 18:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一级配电箱,二级配电箱和末端配电箱子的需要系数一般怎么取值,有没有什么依据?这些配电箱的需要系数和算变压器容量的需要系数取值有什么区别,请大师指点
     
发表于 2017-12-22 08:52:13 | 显示全部楼层
我个人是一般末端按1取,一、二级按手册取,变压器再乘0.95的系数  
发表于 2017-12-22 08:56:04 | 显示全部楼层
一般来说是:一级配电箱<二级配电箱<末端配电箱
     
发表于 2017-12-22 09:07:14 | 显示全部楼层
关键是支干线负荷计算的系数不好确定
     
发表于 2017-12-25 09:41:45 | 显示全部楼层
这个应该没有国家标准,一般都是参考工业与民用配电设计手册,施耐德,西门子的设计手册取值的
     
发表于 2017-12-25 11:34:52 | 显示全部楼层
保守地取,有手册数据的按手册,没手册数据的一级我一般选0.8,二级0.9,末端0.95或1,选变压器系数的时候不算前面的这些系数
     
发表于 2021-10-16 10:34:35 | 显示全部楼层
学习一下,同求了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则