taianwx 发表于 2017-12-20 15:22 树总没看完全文,6.1.5 道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2017-12-20 16:55 单相单独保护啊~~就是不能用三相断路器保护3个单相回路~~
tangz0 发表于 2017-12-20 16:31 单相当然要单独进行控制和保护,单相回路有L,N组成。而你是三相回路由L1\L2\L3,N----要这样理解。
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:26 采用TN-S系统,出线回路不设漏电开关,各路灯灯具内设漏电开关
rainmen_73 发表于 2017-12-21 09:35 这个做法要校验线路单相短路灵敏度,单灯设漏电保护成本较高
树欲静而风不止 发表于 2017-12-20 16:57 是呀,可是我们路灯照明一直是这样做的
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:08 即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?
taianwx 发表于 2017-12-21 14:24 应该不满足
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:38 所以这个问题怎么处理,目前路灯电缆都是5芯配出的