账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7437|回复: 7

[施工探讨] 小区室外管线,路过小区马路采用直埋问题

[复制链接]
     
发表于 2017-12-8 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:小区室外管线,如果是横穿小区马路的采用了钢管保护
2:现在部分管线在小区马路顺着(平行走)敷设。   强电铠装  弱电穿碳素波纹管  是否可以直埋(铺砂并砖盖板) ?

QQ图片20171208110637.png
     
发表于 2017-12-8 11:51:46 | 显示全部楼层
规范已经明确指出了这点,你翻一下规范吧。
     
发表于 2017-12-8 14:03:23 | 显示全部楼层
GB 50217-2007
5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。

JGJ 16-2008
20.7.4 建筑群内地下通信管道设计应符合下列规定:
l 建筑群规划红线内的地下通信管道设计,应与红线外公用通信管网、红线内各建筑物及通信机房引入管道衔接。
2 建筑群地下通信管道,宜有两个方向与公用通信管网相连。
3 建筑群内地下通信管道的路由,宜选在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。通信管道的路由和位置宜与高压电力管、热力管、燃气管安排在不同路侧,并宜选择在建筑物多或通信业务需求量大的道路一侧。
4 各种材质的通信管道顶至路面最小埋深应符合表20.7.4—1的规定,并应符合下列要求:
     
 楼主| 发表于 2017-12-11 09:41:27 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-12-8 14:03
GB 50217-2007
5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基 ...

谢谢,有平行小区马路可以直埋的要求吗
     
发表于 2017-12-11 09:46:31 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-12-11 09:41
谢谢,有平行小区马路可以直埋的要求吗

平行与垂直,应该没区别吧
发表于 2017-12-11 09:48:27 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-12-11 09:41
谢谢,有平行小区马路可以直埋的要求吗

可以,直埋电缆根数少,距离道理一定距离就可以
     
 楼主| 发表于 2017-12-11 10:23:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:48
可以,直埋电缆根数少,距离道理一定距离就可以

看规范只有在管线与路道交叉时穿钢管保护(过马路)     改造小区有些线路需在小区马路边下面平行过,想直埋铺砖保护。
发表于 2017-12-11 10:34:31 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-12-11 10:23
看规范只有在管线与路道交叉时穿钢管保护(过马路)     改造小区有些线路需在小区马路边下面平行过,想 ...

可以,与道路0.5-1.0米的间距即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则