[问题探讨] 小型旅游用的展厅如何实现二级负荷供电?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-5 18:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一县城下面的某个旅游用的展览建筑,面积2500平左右,用电容量初步估计250kVA,按展览建筑规范,主要展览用电、客梯、生活水泵要二级负荷,但是这种项目也就由附近村庄架空线引一路高压电源进来,不上柴油发电机,要如何实现二级负荷要求?有没有做过类似项目的。
消防根据室外消防用水量25也才定性三级负荷,展览用电反而二级,级别更高了。
     
发表于 2017-12-5 20:19:49 | 显示全部楼层
这样的情况,有1路专用10kV过来就满足要求了。如无法做到专用,有电梯等用电,宜设柴油发电机,为何就预先确定不上?EPS也可选。
发表于 2017-12-6 11:12:38 | 显示全部楼层
附近村庄架空线引一路高压,这种可靠性可是保证不了
     
发表于 2017-12-8 13:10:48 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2017-12-5 20:19
这样的情况,有1路专用10kV过来就满足要求了。如无法做到专用,有电梯等用电,宜设柴油发电机,为何就预先 ...

一路专用的6KV以上架空线过来给二级负荷供电,那怎么实现二级消防负荷末端切换呢?
     
发表于 2017-12-9 18:53:21 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2017-12-8 13:10
一路专用的6KV以上架空线过来给二级负荷供电,那怎么实现二级消防负荷末端切换呢?

此时,只能对两个低压电缆回路进行切换
     
发表于 2017-12-11 15:25:19 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2017-12-9 18:53
此时,只能对两个低压电缆回路进行切换

那是双变压器出回路?还是低压母排上面出双回路?
     
发表于 2017-12-11 16:23:40 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2017-12-11 15:25
那是双变压器出回路?还是低压母排上面出双回路?

民规3.2.10条文说明提到对二级负荷,双回市电进线时变压器宜设两台,对单回进线没规定变压器台数,供规也无规定。因负荷小、供电条件困难,规范才有放低要求之意,设单台变是可以的,有条件设2台变更好。
     
发表于 2017-12-11 16:25:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-6 11:12
附近村庄架空线引一路高压,这种可靠性可是保证不了

确实,这样就不太会是专用了
     
发表于 2017-12-12 11:19:13 | 显示全部楼层
专用10kV线路?
做梦吧,供电公司给一路10kV间隔的收费,估计赶得上你这2500平方米造价了。你是甲方的话,你会这么干吗?