[求助] 移动式柴油发电机能作为二级负荷电源吗

[复制链接]
     
发表于 2017-12-5 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有个说大不大 说小不小的二级负荷工程, 110kW 附近没有电源引 只能上箱变,那另一个电源怎么取?
再上一台箱变怎么联络?好像很难
再上台发电机?发电机能不能露天设置?移动式的行不行?能不能满足电源切换时间要求?
专用10kV?好像更难
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:35:54 | 显示全部楼层
@尺长寸短                  
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:37:26 | 显示全部楼层
刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷
发表于 2017-12-5 10:58:48 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 10:37
刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷

不行
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:07:47 | 显示全部楼层

那移动发电机行吗
发表于 2017-12-5 11:10:52 | 显示全部楼层

移动发电机可以,如果是消防负荷,提出自启动时间就行了
发表于 2017-12-5 11:12:34 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 10:37
刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷

那是王金元王总个人的认为,二级负荷,还是应满足供规
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:28:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 11:12
那是王金元王总个人的认为,二级负荷,还是应满足供规

这个切换时间有要求吗?移动式的挪过来怎么也得半小时吧?
发表于 2017-12-5 14:34:01 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 14:28
这个切换时间有要求吗?移动式的挪过来怎么也得半小时吧?

我理解你这个移动式的,就是没有房间的那种,而不是现场看不到,停电了临时去搬
     
发表于 2017-12-5 14:48:29 | 显示全部楼层
共享移动电源
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:15:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:34
我理解你这个移动式的,就是没有房间的那种,而不是现场看不到,停电了临时去搬

这个允许多长时间的中断? 30S?
发表于 2017-12-5 16:20:56 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 16:15
这个允许多长时间的中断? 30S?

消防负荷30S,非消防负荷要看工艺确定
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:27:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:20
消防负荷30S,非消防负荷要看工艺确定

谢谢  学习了
     
发表于 2017-12-6 16:11:21 | 显示全部楼层
移动式的启动时间不好保证,移动式的给二级负荷专用,不拉着到处跑就行吧
     
发表于 2017-12-8 16:13:31 | 显示全部楼层
不要做移动式,做箱式柴油机站,室外固定式的不就解决了,室外做好基础,预留好接地扁钢就行