账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13697|回复: 15

[求助] 建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施

[复制链接]
     
发表于 2017-12-3 15:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
2 防跨步电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。
4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。

如果采用专设引下线,大家采用以上哪种措施?具体做法?我怎么觉得第4)条挂个牌最简单呢,呵呵。
第2)条:引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。是指引下线为圆心,画个半径为3米的圆吗?要是这样不就包括室内了吗?
谢谢!
     
 楼主| 发表于 2017-12-3 16:15:30 | 显示全部楼层
5.4.5 在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。

如果只利用基础内接地钢筋接地电阻不符合要求,再增加人工接地体的话,大家都采用铜质或镀铜或不锈钢导体了吗?
     
发表于 2017-12-3 17:44:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-3 17:52:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-3 17:53:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-3 18:09:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-3 18:27:44 | 显示全部楼层
QQ截图20171203182407.jpg



     
发表于 2017-12-3 18:31:04 | 显示全部楼层
01.jpg
02.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 08:46:17 | 显示全部楼层
感谢二位回复!
如果专设引下线暗敷设,还用得着防接触措施吗?
跨步电压那个,3m范围内,室内部分算不算?加护栏、警告牌似乎最简单,只加警告牌可不可以,要是每根引下线3m处都加护栏圈起来,那不跟动物园似的?

2楼说的土壤中的接地体,大家用过铜包钢吗?那玩意贵不贵?

点评

雷规上面,哪里有正确的条文  发表于 2017-12-4 08:55
     
发表于 2017-12-4 08:54:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-4 08:59:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:00:04 | 显示全部楼层
感谢二位回复!
如果专设引下线暗敷设,还用得着防接触措施吗?
跨步电压那个,3m范围内,室内部分算不算?加护栏、警告牌似乎最简单,只加警告牌可不可以,要是每根引下线3m处都加护栏圈起来,那不跟动物园似的?

2楼说的土壤中的接地体,大家用过铜包钢吗?那玩意贵不贵?
     
发表于 2017-12-5 09:13:43 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-12-3 17:53
中国没有人懂雷电,也没有人懂等电位。也没有人懂接地。

基本上是乱讲,没有正确的规范条文,没有正确的 ...

像极了一个人
     
发表于 2017-12-5 09:33:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-12-21 13:31:09 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-12-5 09:33
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引 ...

请希老师讲讲这里用到了什么电气原理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则