[问题探讨] 微型电动机需要热继电器保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-23 12:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在谈论贴:单相接触器主触点或继电器接点在不同负载类别下容量的转换
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=46157&fromuid=42090
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)

TNS网友提出了一个问题:微型电机,比如几W或者几十W的电动风阀电机,就不需要热继电器保护吧
我也是很奇怪,查询GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范的适用范围:额定功率大于或等于0.55kw的一般用途电动机,在该规范里并没有找到答案。
7.jpg

我的疑问是:微型电机,比如几W或者几十W的电动风阀电机,是否需要热继电器保护?
     
发表于 2017-11-23 13:25:15 | 显示全部楼层
不在于功率大小,几kW的阀门也常用(电站水利有更大的家伙,不在讨论范围内),电动阀门这种东西本来就不该在主回路装设热继电器,阀门本身不是连续运行设备,而且阀门电装内部有限位和过转矩形成开关、阀门电机多数内置热敏开关,靠这些已经实现了很完善的过热和扭矩保护了。
发表于 2017-11-23 14:28:42 | 显示全部楼层
不知装上热继有啥坏处?(就是不知有没有整定这么小的热继)
     
发表于 2017-11-23 15:02:00 | 显示全部楼层
一般电动阀门这种都不是单独动作的,一般都是电动机或者风机联动的。电动阀门用熔断器接在电动机或者风机的控制回路里。
     
发表于 2017-11-23 15:59:03 | 显示全部楼层
其实我们应该区分一下建筑电气设计,工业电气设计,产品设计等不同的工作类型,厂家自带或自行配套的我们就别操心了。
     
发表于 2017-11-23 18:07:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-23 14:28
不知装上热继有啥坏处?(就是不知有没有整定这么小的热继)

热继电器有小的,我见过最小的整定是0.1,再小没见过了。

装不装热继,我觉得一是看你装上之后有没有用,象阀门这种,你装了也是白装,一点用没有,就一个摆设,没坏处,就是浪费一个元件。二是你的小电机值不值得装一个热继,比如我们工程里的小功率电动机一般是主机械设备的辅助设备驱动装置,装不装就得看具体情况,举个例子我们常用的链条式反复刮泥机,主驱动电机带一个40W的油泵电机,这个小玩意在MCC里就没有装热继电器保护,因为它坏了对主机没有大影响,而且主机也不是连续运行设备而是周期运行,为了它装个热继,只怕它烧了买个新的比这种超小整定值热继也贵不了多少;但是有的情况就需要装,比如鼓风机,尤其是变频运行的鼓风机,它的隔音罩的散热风扇是独立供电的,这个小功率散热风机主回路就带热继而且要远传中控故障报警,因为它一旦故障会影响需要连续运转的主机械设备的运行。
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 20:17:31 | 显示全部楼层
小的热继电器还是有的,正如贾版所言,需不需要装就要看实际情况了
10.jpg
     
发表于 2017-11-23 21:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-24 14:08:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 郭乃嘉 于 2017-11-24 14:24 编辑

1234567890

点评

你太优秀了。我能给你说清楚这些  发表于 2017-11-24 14:10
     
发表于 2017-11-24 17:54:20 | 显示全部楼层
我们机械地解读规范,是因为我们不懂,只好按规范字面来设计。
对于那些象小电机、小电容器等电子类产品,在产品设计上是有特别要求的。
对于防火,有一个特性要求就是产品损坏状态。一般分三类,短路,开路和不确定。在出现最终状态前是不允许出现限定状态的。使用这些产品,设计人员可以按分类来选择保护。象要取得美国UL认证,是不能使用“不确定“状态的产品的。
我们可以用热继电器来保护电机,是因为通用型电机的过载曲线和热继电器的保护曲线都得到了验证和有资料可查。对于非通用型的产品,我们现时所选的保护方式,一点都不靠谱(已咨询产品制造商的除外)。
     
发表于 2017-11-25 19:46:50 | 显示全部楼层
经济性很重要,第二功率太小了执行的标准可能不一样。 楼上的说法很有见解
     
发表于 2017-11-27 09:17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 whlevil 于 2017-11-27 09:21 编辑

技术措施上明确3kW及以下可不装设,不过2011版50055对这块进行了修改,按规范执行即可。

点评

技术措施是指?  发表于 2017-11-27 11:57