[求助] 弱电机房面积如何确定

[复制链接]
     
发表于 2017-11-15 09:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目的初步设计阶段,总的项目弱电中心机房面积如何确定,之前是根据经验估算,现在有个很大的园区,跨度有1.3KM,这块如何确定设计方案
发表于 2017-11-15 10:10:58 | 显示全部楼层
武汉市对住宅项目有个地方规定可以参考:
1、        武汉市不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2
     
发表于 2017-11-15 10:31:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-15 10:10
武汉市对住宅项目有个地方规定可以参考:
1、        武汉市不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2

楼主说的是园区,不是住宅区,您的这个参考估计差别有点大
     
发表于 2017-11-15 10:33:12 | 显示全部楼层
楼主没有说明园区的工程概况,没法估算机房面积
     
发表于 2017-11-15 10:54:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-15 10:10
武汉市对住宅项目有个地方规定可以参考:
1、        武汉市不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2

可否分享一下文件?
发表于 2017-11-15 11:04:13 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2017-11-15 10:54
可否分享一下文件?

我只有纸质版的,《居住小区信息管网设计规程》DB42/T523-2008
     
 楼主| 发表于 2017-11-15 14:18:25 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-15 10:33
楼主没有说明园区的工程概况,没法估算机房面积

只是聊聊方法
发表于 2017-11-15 14:27:30 | 显示全部楼层

规模小的,联通、移动、电信各考虑一台标准机柜,规模大的,各考虑2-3台
     
发表于 2017-11-16 14:35:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-15 14:27
规模小的,联通、移动、电信各考虑一台标准机柜,规模大的,各考虑2-3台

要不要电话预留3家,网络预留3家的设备空间和进线路由?