账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13319|回复: 33

[求助] 施耐德选型手册关于星三角启动配置接触器和热继偏大问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-13 09:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


《2017施耐德电气低压配电产品选型手册》,星三角启动配置的接触器和热继电器选型参数比常规选型的偏大很多,咨询施耐德工程师后给的答复是:”这个版本是加入了断路器符合二类配合要求的推荐型号,所以会比之前的推荐大很多,您如果不使用二类配合可以按之前的推荐值选型。
请问按二类配合有必要把接触器和热继放大吗?
1.jpg

点评

在官网上没有查到2017版,只有2016版  发表于 2017-11-13 16:27
     
发表于 2017-11-13 13:00:26 | 显示全部楼层
楼主的问题:请问按二类配合有必要把接触器和热继放大吗?
答复:有必要。
下面我们来讨论讨论下为什么。
1.接触器、热继电器以及其他形式的电动机起动器遵循的设计和试验验证标准是GB14048.4(IEC60947-4-1)。当负载侧发生短路故障时,断路器跳闸切除故障,但是跳闸也需要时间,以NSX塑壳断路器为例,瞬动保护最大分断时间需要30ms。在断路器跳闸的这段时间内,短路电流同样也流过线路、接触器触头、热继电器,如果短路电流产生的热效应和电动力效应超过了接触器或热继电器的耐受能力,就会导致接触器熔焊或热继电器烧毁;如果选型得当,接触器和热继电器可以耐受断路器跳闸这段时间内短路电流所产生的热效应和电动力效应而不熔焊或损坏,这可以提高设备和负载侧的供电连续性。
所以在GB14048.4标准中,要求通过型式试验的方式来验证短路保护电器SCPD(断路器或熔断器)与接触器、热继电器在短路故障情况下的协调配合情况,主要有两类:
1类配合:要求接触器或起动器在短路条件下不应对人及设备引起伤害,在未修理和更换零件前,不允许继续使用;
2类配合:要求接触器或起动器在短路条件下不应对人及设备引起伤害,且应能够继续使用,允许触头熔焊,但制造厂商应指明关于设备维修所采用的方法。
从1类和2类配合的定义中可以看出,在短路故障发生时,首先要保护人和设备,其次是对供电连续性的保障。二类配合情况允许触头熔焊,但这种熔焊是可以通过简单的工具例如起子将触头分开之后,断路器重新合闸,接触器继续得电吸合,不会影响负载的运行,即提高了供电连续性。元器件在短路情况下的协调配合类型只能通过试验的方式获得,不可采用理论计算或类推的方式获得。
对1类和2类协调配合总结如下:
23.jpg
2.接触器的触头材料一般为银-镍(小电流)和银-氧化锡(大电流)合金,通过铆接或焊接的方式与铜触桥连接在一起。当短路电流流过接触器动静触头时,由于霍姆力和诺伦磁力的共同影响,触头会反复斥开拉弧,造成触头熔焊粘连,这就是动熔焊,过程如下图所示。
24.jpg
从理论上分析,要减轻短路电流热效应和电动力效应对接触器影响,要么让断路器或熔断器分断时间更快,使短路电流存在的时间越短越好,要么就是增大接触器触头的规格,提高触头的热耐受和电动力耐受能力。在断路器已经确定了情况下,可以采用了加大接触器规格的方式来达到2类配合的要求,然后再通过型式试验验证,得出上述推荐表。
25.jpg

     
发表于 2017-11-13 18:22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-13 18:26 编辑
希拉里 发表于 2017-11-13 16:45
18.5KW.LC-D50  LRD340

额定电流37,接触器下口电流22A

电动机绕组短路。短路电流100、150A,断路器不动作,控制电路分断后,主电路分断由LC-D50 分断。此时,LC-50是否损坏?
先不回答其他的,我先回答这一条,接触器的使用类别有以下几种,其中AC-4是用于鼠笼式电动机正反转、点动:
28.jpg
接触器在AC-4使用类别下工况是是:接通6倍电流,分断6倍电流,接触器电寿命AC-4试验中要求如下:
29.jpg
所以对于LC1D50接触器,如下表可知在使用类别AC-4情况下(接通6In,分断6In),其电气寿命为2.5万次,如果是分断150A左右的电流,其电气寿命有10万次。总而言之:某型号某规格接触器的电气寿命次数,是指在某种使用类别下带载操作次数
31.jpg

所以:短路电流100、150A,断路器不动作,控制电路分断后,主电路分断由LC-D50 分断。此时,LC-50是否损坏?
回复:LC1D50分断150A的电流10万次之内都不会损坏。

     
发表于 2017-11-13 19:37:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-13 19:53 编辑
希拉里 发表于 2017-11-13 19:05
接触器可接通,分断12倍定额定电流,LC-50,在电流600安以下(无抖动),分断不会损坏。
断路器 设定500安 ...

1.LC1D50在AC-4的使用类别下,验证其额定接通分断能力时,要求先进行50次单独接通试验(12In),紧接着再进行50次通断操作(10In),但这不是验证接触器的电气寿命,只是考核接触器有一定的接通、分断能力。
33.jpg

2.LC1D50接触器也是有短时耐受参数810A/1s,说明其能耐受810A的电流1秒,触头不会发生熔焊。
34.jpg


3.1类和2类协调配合类型验证的是断路器、接触器、热继电器在短路情况下的配合情况,根据GB14048.4的试验过程先进行一次预期电流“r”试验,再进行一次额定限制短路电流Iq试验。例如对于LC1D50接触器,预期电流r试验时施加的电流为3kA,而额定短路限制电流Iq试验时施加的电流取决于断路器的分断能力。
35.jpg
36.jpg





发表于 2017-11-13 09:51:59 | 显示全部楼层
据说是他们施耐德的实验室数据
     
发表于 2017-11-13 12:39:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-13 09:51
据说是他们施耐德的实验室数据

之前接触器和热继电器均按照电机额定电流的0.58倍选择的,这次按照电机额定电流选择了,为什么会有这样的差距?
     
发表于 2017-11-13 13:09:00 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2017-11-13 12:39
之前接触器和热继电器均按照电机额定电流的0.58倍选择的,这次按照电机额定电流选择了,为什么会有这样的 ...

正常工作条件下与短路故障情况下的区别,是否需要2类配合要考虑负载对供电连续性的要求,并不是强制性的。
     
发表于 2017-11-13 13:35:20 | 显示全部楼层
一类配合的星角启动,热继电器的动作电流是额定电流的0.58倍左右。
二类配合的星角启动,热继电器的动作电流应该是额定电流的多少倍呢?
     
发表于 2017-11-13 14:09:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 14:21:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 14:26:02 | 显示全部楼层
2017低压样本可以分享下吗?我看到官网上只有2016的啊?
     
发表于 2017-11-13 14:31:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 14:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 16:13:21 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2017-11-13 13:35
一类配合的星角启动,热继电器的动作电流是额定电流的0.58倍左右。
二类配合的星角启动,热继电器的动作电 ...

1类和2类配合是考虑“在短路”情况下,接触器和热继电器在上级断路器切除了短路故障之后的受损程度。
至于在正常工作条件下,热继电器的整定电流还是不变,不分1类和2类。
     
发表于 2017-11-13 16:37:50 | 显示全部楼层
     
发表于 2017-11-13 16:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 16:49:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则