账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21724|回复: 29

[求助] 照明配电箱供电半径问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-3 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般照明配电箱供电半径是多少?何为供电半径?是指以配电箱为圆心按供电半径画圆,还是说是照明配电箱至最远灯具的路径距离?参考哪本规范?有何依据吗?
     
发表于 2017-11-3 15:36:23 | 显示全部楼层
供电半径是个伪概念
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-3 15:47:50 | 显示全部楼层
一般是按50米,考虑我觉得应该是物理路径
发表于 2017-11-3 15:49:00 | 显示全部楼层
应该是线路距离,参考技术措施
     
发表于 2017-11-3 15:50:46 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-11-3 15:47
一般是按50米,考虑我觉得应该是物理路径

“措施”上有
     
发表于 2017-11-3 16:27:57 | 显示全部楼层
主要考虑保证故障电击时人身安全和用电设备电压降两个因素。按最长线路实际长度考虑

点评

同意  发表于 2017-11-6 10:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:13:45 | 显示全部楼层

烦请赐教,措施哪条,没找到啊?
     
发表于 2017-11-6 09:19:43 | 显示全部楼层
积极进取 发表于 2017-11-6 09:13
烦请赐教,措施哪条,没找到啊?

77页。5.25.
     
发表于 2017-11-6 10:50:15 | 显示全部楼层
措施不能当规范用,可以参考
     
发表于 2017-11-6 11:20:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 11:22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-6 11:37:02 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-6 11:22
大截面的导线不应超过250m,
1、压降决定导线长度。有时,这是决定因素。
2、接地故障瞬动灵敏度决定导线 ...

请问:如果接地故障瞬动灵敏度不满足要求,可以用漏电开关来保障吗?
     
发表于 2017-11-6 11:39:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 12:20:49 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-6 11:20
电气学上原理:
1、压降决定导线长度。
2、接地故障瞬动灵敏度决定导线长度。


                               
登录/注册后可看大图

电击防护距离表格-施耐德电气应用设计指南2011.jpg
     
发表于 2017-11-6 12:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-11-6 12:51 编辑

施耐德的这个表,跟配四手册里面表11.2-4差距巨大~~

按配四那个数值,好多都不满足
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则