[求助] RS485总线,大家都选用什么电缆?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-30 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据是什么?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-10-30 12:17:00 | 显示全部楼层
问题太笼统,从普通双绞线到阻抗匹配的专用电缆到光纤,都可以,需要看你布线的距离、路由的干扰情况、通讯速率的要求,另外对于专用通讯电缆,还要看你的通讯协议约定,因为485只是一个物理层面的接口硬件描述。
     
发表于 2017-10-30 12:36:08 | 显示全部楼层
RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~

目前用RVS的多

至于规范,我不知道具体的编号。网上说是TIA/EIA-485-A标准
     
 楼主| 发表于 2017-10-30 12:40:25 | 显示全部楼层
谢谢各位!
没有具体工程,只是想了解一下都可以采用什么电缆,依据什么。
如果有各种型号电缆的适用情况,那更好了!
     
 楼主| 发表于 2017-10-30 12:43:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-30 12:36
RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~
...

你说的RVS,举个例子,是RVS-2X1.0吗?
还有种电缆型号是RVS485,不知道你说的是哪种?
     
发表于 2017-10-30 12:53:25 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-10-30 12:43
你说的RVS,举个例子,是RVS-2X1.0吗?
还有种电缆型号是RVS485,不知道你说的是哪种?

不一定非是1.0啊,0.5/0.75/1.0/1.5等等好多规格都可以用啊,跟系统的规模有关,另外有些需要电源线,还需要再加2芯,规格也不一样。

至于您说的RVS485,我认为是标错了,至少RVS线缆里面没有这种规格,我觉得是不是想表示RS485用的RVS线?
     
 楼主| 发表于 2017-10-30 13:58:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-30 12:53
不一定非是1.0啊,0.5/0.75/1.0/1.5等等好多规格都可以用啊,跟系统的规模有关,另外有些需要电源线,还 ...

我说的1.0就是举个栗子。。。。。。
RVS485,我问了厂家,跟一般的RVSP确实不一样,镀锡的,不知道这个型号是通用的还是个别厂家专用型号。
     
发表于 2017-10-30 16:08:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-30 12:36
RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~
...

RS485只是一个物理层面的接口硬件描述,不是通讯协议,常见的ModBus、CAN协议都是采用485接口,工业控制的Profibus协议也是485接口(是特殊形式),选择通讯线的关键是特性阻抗,标准的ModBus、CAN协议总线要采用120Ω特性阻抗的专用电缆;标准的Profibus-DP协议总线要采用150Ω特性阻抗的专用电缆;但是,当你的速率要求很低时,线缆可以降级选择,比如ModBus、CAN也可采用普通双绞线甚至普通控制线缆;比如Profibus-DP也可以采用ModBus、CAN协议总线专用电缆。一切取决于你通讯网络的实际应用需要。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-30 17:16:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-30 17:21:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-30 17:26:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-30 18:18:40 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-30 17:16
关CAN总线通讯用电缆的问题(KVV)
通常在常规的认识中 CAN总线一般使用RVS屏蔽双绞线,其特性主抗为120Ω, ...

我咋觉得这话不是老诚说的呢,以老诚的水平不该问出这个啊
     
发表于 2017-10-30 18:33:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-30 18:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-30 18:51:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽