吊顶超过800mm太常见,同学们吊顶内做了烟感没?
发表于 2017-10-26 08:56:58 | 显示全部楼层
吊顶超过800mm,且有可燃物。要避免有可燃物。
发表于 2017-10-26 08:58:32 | 显示全部楼层
如吊顶内不要穿PVC管等,否则设置烟感很麻烦(为满足保护范围,就要装的很密)
     
发表于 2017-10-26 09:18:07 | 显示全部楼层
这个除了剧院类,很高的吊顶外,其他没有设过...
     
发表于 2017-10-26 09:20:55 | 显示全部楼层
吊顶内的可燃物,“可燃物”怎么定义:带钢管和金属线槽保护的电缆算不算,带A级岩棉的风管算不算。0.8M是算楼板下到吊顶,还是梁下到吊顶。
发表于 2017-10-26 09:39:04 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2017-10-26 09:20
吊顶内的可燃物,“可燃物”怎么定义:带钢管和金属线槽保护的电缆算不算,带A级岩棉的风管算不算。0.8M是 ...

个人理解,不知对否
钢管和封闭金属线槽保护的电缆不算
带A级岩棉的风管不算,A级属不燃材料
0.8M是算楼板下到吊顶

点评

同意  发表于 2017-10-26 22:54
     
发表于 2017-10-26 09:48:02 | 显示全部楼层
易燃物、可燃物、难燃物、不燃物
     
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:39:03 | 显示全部楼层
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?
发表于 2017-10-27 08:37:09 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?

水专业的图纸,还真没有细看过
     
发表于 2017-10-27 08:59:35 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?

很多给排水都上了,但是电气没有上,关键每个专业对于可燃物理解不一样。
     
发表于 2017-10-27 09:14:06 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?

前几天刚做了个礼堂,水做了上喷,自动报警也做了,很多不好界定的最好还是从严
发表于 2017-10-27 09:22:18 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-27 09:14
前几天刚做了个礼堂,水做了上喷,自动报警也做了,很多不好界定的最好还是从严

你这个吊顶高度有多少?
     
发表于 2017-10-27 09:45:45 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?

平吊顶下喷,格栅吊顶上喷
     
发表于 2017-10-27 13:45:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-27 09:22
你这个吊顶高度有多少?

快2m,很高,不存在高度的争议,
     
发表于 2017-10-27 13:47:18 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2017-10-27 08:59
很多给排水都上了,但是电气没有上,关键每个专业对于可燃物理解不一样。

在同一建筑上时就得统一了,不然甲方会生气的