账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19657|回复: 38

[问题探讨] PC级双电源箱开关设置的各类问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-25 16:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
经常看到消防设备双电源箱内的配置为(不讨论出线问题)
1、就一个PC开关;
2、二个3200的断路器加PC开关;
3、一个PC开关后加一个断路器;
4、图集上为二个隔离开关一个PC开关。
讨论以上配置尤其1,2,3是否有违反规范的地方

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-10-25 16:06:17 | 显示全部楼层
3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:19:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:06
3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过

前面不加隔离开关怎么检修
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:20:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:06
3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过

这个我也认可
发表于 2017-10-25 16:22:26 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:19
前面不加隔离开关怎么检修

前面两个电源都断电就可以检修
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:23:08 | 显示全部楼层
前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:26:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:22
前面两个电源都断电就可以检修

比如消防电梯机房  不加隔离开关要断电的话要跑到下面配电室去,是不是不合理
     
发表于 2017-10-25 16:57:50 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:26
比如消防电梯机房  不加隔离开关要断电的话要跑到下面配电室去,是不是不合理

不合理是一方面。检修安全仍然没法保证是更严重的问题。如果坚持不设进线隔离,那至少应要求上一级出线开关设置检修挂锁,保证检修时开关不能合上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-25 17:00:58 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:23
前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?

加个断路器就算加了一级配电吗?断路器不能取代隔离开关的功能,只是使用的频率导致使用这两种都可以











     
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:06:16 | 显示全部楼层
任元会老师明确说了带隔离功能的断路器不能取代隔离开关作用的

点评

难道每个断路器前还要加隔离开关?  发表于 2017-10-26 09:13
依据或道理何在?  发表于 2017-10-25 17:09
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:17:57 | 显示全部楼层
任元会老师在建筑电气杂志上发表过关于隔离开关方面的文章的,我也认为其观点有道理
     
发表于 2017-10-25 18:36:49 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 17:06
任元会老师明确说了带隔离功能的断路器不能取代隔离开关作用的

具有隔离功能的断路器,首先会满足冲击耐压和泄漏电流要求,不然厂家不会宣称具有“隔离”功能。
不能取代隔离开关的作用是没有“可视断口”?

点评

现在的隔离开关也不是以前的刀开关了,有几个能看到明显断口,不都只是一个断开指示吗  发表于 2017-10-26 10:42
     
发表于 2017-10-25 19:14:55 | 显示全部楼层
隔离电器.jpg ??
     
发表于 2017-10-26 08:56:07 | 显示全部楼层
3不对,1不好,2和4都行。
发表于 2017-10-26 09:00:53 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:23
前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?

这个不算多了一级配电。另外具有隔离功能的断路器可以取代隔离开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则