账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6574|回复: 10

[问题探讨] 发电机与正常电源没有闭锁

[复制链接]
发表于 2017-10-25 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机与正常电源没有设置闭锁柜,这样的供电是否可行?
QQ图片20171025143240.png
     
发表于 2017-10-25 15:19:43 | 显示全部楼层
AT里的双电源开关有互锁,应该可以的
 楼主| 发表于 2017-10-25 15:23:47 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:19
AT里的双电源开关有互锁,应该可以的

但是一路电是冷备用,不知是否可以
     
发表于 2017-10-25 15:35:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 15:23
但是一路电是冷备用,不知是否可以

规范只要求正常电源与应急电源之间防止并列运行,没有说冷备用与热备用的问题
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:00:57 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:35
规范只要求正常电源与应急电源之间防止并列运行,没有说冷备用与热备用的问题

09措施4.2.10发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态)
     
发表于 2017-10-25 16:11:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:00
09措施4.2.10发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线 ...

现在的发电机基本上都能够在15秒内自动启动,应该可以理解为应急母线上有电吧,否则的话发电机要24小时运行
     
发表于 2017-10-25 17:02:48 | 显示全部楼层
感觉不大稳妥
     
发表于 2017-10-26 08:58:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 15:23
但是一路电是冷备用,不知是否可以

冷备用是否可以得看后面所带负荷的要求,结合所采取的措施能否满足规范的切换时间要求来判断。
     
发表于 2017-10-26 09:30:26 | 显示全部楼层
主要是按切换时间来的,满足设备应急转换时间就行了
     
发表于 2017-10-26 09:49:59 | 显示全部楼层
用于消防或者重要设备不可行
     
发表于 2017-10-26 22:55:40 | 显示全部楼层
我认为是可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则