[求助] 常用水泵国标图集排水泵控制回路的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-10-23 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
16D303-3第252页,253页,两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图中,为什么要用延时继电器的接点KF1(2#泵为KF2),与KA5常闭(2#泵为常开)并联?这么一并联,无论KA5接点是否闭合,延时继电器的接点KF1或者KF2始终是接通的,不可能实现轮换吧?为什么不只用KA5接点的控制来实现轮换?

1.png
2.png
     
发表于 2017-10-24 09:34:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-24 09:37:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-24 13:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
要变成安全电压再去连接点?
这个图也有个问题,KA4为什么要跟KA3并联?不并联有影响吗?
     
发表于 2017-10-24 13:40:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
老鹰回复下我主帖和刚才发的疑问啊!
     
发表于 2017-10-24 14:24:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 14:25:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 14:28:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 14:36:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 14:49:38 | 显示全部楼层
KA5常闭接点相当于瞬动按钮  1#泵启动后就断开了  也就是说在轮换时都是13泵先运行,1#泵运行时间到再轮换到2#泵运行
     
发表于 2017-10-24 14:51:01 | 显示全部楼层
KA5常闭接点相当于瞬动按钮  1#泵启动后就断开了  也就是说在轮换时都是1#泵先运行,1#泵运行时间到再轮换到2#泵运行
     
 楼主| 发表于 2017-10-24 16:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2017-10-24 14:51
KA5常闭接点相当于瞬动按钮  1#泵启动后就断开了  也就是说在轮换时都是1#泵先运行,1#泵运行时间到再轮换 ...

1蹭运行,同时KF1线圈得电后,在另一张图上有个延时闭合接点闭合控制的KA5线圈得电,此时KA5接点才打开。但是KA5接点打开后,1泵并没有停止,因为跟KA5接点并联了一个KF1接点呢!1泵怎么停?
     
发表于 2017-10-24 17:01:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 17:05:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽