账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4724|回复: 3

[求助] 安防监控主机的电源

[复制链接]
     
发表于 2017-10-21 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室和安防监控室合用,消防控制室有一个双切箱,各位大神,安防监控主机的电源能从消防控制室内的双切箱出吗?
     
发表于 2017-10-22 10:57:28 | 显示全部楼层
不能。消防电源应采用专用回路,建规强条10.1.6
     
发表于 2017-10-23 09:45:02 | 显示全部楼层
不能,如楼上所说,有些地方要求专设的消防控制室,其内部使用的空调都不能从此双切箱引出。。。
     
发表于 2017-10-23 09:46:28 | 显示全部楼层
安防与消防分开,安防属于重要的负荷,建议单独设置ATS箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则