账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11429|回复: 27

[求助] 小区漏电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-14 23:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区,每栋均采用分区,树干式配电,在地下室设总开关,总开关带漏电保护,0.3A/0.2S。目前在入住装修阶段。交楼后,每栋的总开关1跳闸频繁,后来,将漏电调至0.5A,仍跳闸频繁。同一栋楼的其他住宅总开关或不跳或只是偶尔跳一次。请问大神,这个是什么问题?如何处理
1.jpg
     
发表于 2017-10-15 01:00:56 | 显示全部楼层
检查各入户总箱的总开关是否带RCD及接线正确.
     
 楼主| 发表于 2017-10-15 21:14:12 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-10-15 01:00
检查各入户总箱的总开关是否带RCD及接线正确.

住宅每户总开关均带漏电。30mA,竣工验收均无问题。检查过总开关,电井内配电干线,每户入户电线,均无问题。
     
发表于 2017-10-16 08:37:01 | 显示全部楼层
买台手持漏电检测钳表,测一下就知道是不真漏电了。不想买就先换一下其它单元正常的总开关试一下。如还是跳就是线路有问题,不跳了就是总开关有问题。

点评

有道理  发表于 2017-10-16 09:44
     
发表于 2017-10-16 09:48:36 | 显示全部楼层
为什么设漏电呢? 地下室应该还有PML柜吧
     
发表于 2017-10-16 09:55:03 | 显示全部楼层
建筑物电气装置600问第20章里有总结几种常见的RCD跳闸原因,可以参考下。先检测一下总电源进线上的剩余电流。
     
发表于 2017-10-16 10:27:20 | 显示全部楼层
西北猛虎 发表于 2017-10-16 08:37
买台手持漏电检测钳表,测一下就知道是不真漏电了。不想买就先换一下其它单元正常的总开关试一下。如还是跳 ...

那不得一直在那测啊
     
发表于 2017-10-16 10:28:49 | 显示全部楼层
我家楼上曾经也出现过这个问题,不过就我们一个楼,不是所有的楼,最后查出来电井里进水泛潮了
     
发表于 2017-10-16 10:38:58 | 显示全部楼层
像楼主这种情况是不是设计的问题?每个楼都施工错的概率太低了
     
发表于 2017-10-16 13:25:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wkoo000 于 2017-10-16 13:39 编辑

现在的规范要求装设带隔离功能的开关,为什么还要用漏电?总开关用漏电,很容易跳闸,挨个查去吧
发表于 2017-10-16 14:04:43 | 显示全部楼层
wkoo000 发表于 2017-10-16 13:25
现在的规范要求装设带隔离功能的开关,为什么还要用漏电?总开关用漏电,很容易跳闸,挨个查去吧

防范电气火灾
     
发表于 2017-10-16 14:19:25 | 显示全部楼层
如果你的设计入户总开关还30mARCD,正常应能与总开关的RCD配合的。而总开关到入户开关的线路也检查并没问题(要测绝缘电阻哦)。那一般是装修工人乱拉电所至,过了装修期就好。
     
 楼主| 发表于 2017-10-16 21:33:55 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-10-16 14:19
如果你的设计入户总开关还30mARCD,正常应能与总开关的RCD配合的。而总开关到入户开关的线路也检查并没问题 ...

用摇表测量过电阻。换过一栋的总开关。换了后还是会跳,但频率没那么频繁
     
 楼主| 发表于 2017-10-17 21:06:05 | 显示全部楼层
沉下去?高手都没在群里?
     
发表于 2017-10-18 09:12:34 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-16 10:27
那不得一直在那测啊

不想一直在那测就买个带持续记录型的。跳闸后看记录数据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则