官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:18 可以参考供规6.0.4及其条文说明
积极进取 发表于 2017-10-12 11:29 像一般的高层办公,二十六七层吧,只需要在变配电室的地方补偿还是怎样补偿?
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:34 集中在变电所补偿,方便管理使用
积极进取 发表于 2017-10-12 11:41 这边审图中心意思是,根据节能还是绿建的规定,我忘记了,说是最好不超过200KW,超过的话就设置就地补偿
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:44 你这个变电所不在这栋楼里吗?
积极进取 发表于 2017-10-12 14:30 一个综合体,变配电室在地下车库里,说是节能要求 不是很明白什么意思
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页