账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9669|回复: 18

[问题探讨] 这个电气系统图设计的空开和电线是不是有问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-11 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个电气系统图设计的空开和电线是不是有问题,3P的空开配3X6的电线?
1.png
2.png
     
发表于 2017-10-11 14:27:34 | 显示全部楼层
图中也有配5根线的回路。
     
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:33:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-10-11 14:27
图中也有配5根线的回路。

我就说那些配3X6进配电箱的是不是有问题?如果是三相火线进配电箱怎么能接220V的照明和开关,如果是一火一零一地也不能进3P的空开呀
     
发表于 2017-10-11 14:41:52 | 显示全部楼层
设计姓"胡"吧!
     
发表于 2017-10-11 16:29:08 | 显示全部楼层
只顾拷贝,不见修改
     
发表于 2017-10-11 19:16:51 | 显示全部楼层
这图是各种的乱~~

只能打回去重画~~
     
发表于 2017-10-12 08:25:53 | 显示全部楼层
问题还不少呢
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:40:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-11 19:16
这图是各种的乱~~

只能打回去重画~~

能够具体说一下吗?谢谢
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:42:39 | 显示全部楼层

能够具体说一下吗?谢谢
     
发表于 2017-10-12 08:59:45 | 显示全部楼层
看着像干装修的画的图
     
发表于 2017-10-12 09:48:43 | 显示全部楼层
导线与微断不匹配。
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:35:51 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2017-10-12 09:48
导线与微断不匹配。

我也是这样觉得,如果是3P的微断应该配5x6的电缆,如果用3X6的电线应该用2P的微断,是这样吧?
     
发表于 2017-10-12 12:48:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-10-12 12:57 编辑
迷伱FFF 发表于 2017-10-12 08:40
能够具体说一下吗?谢谢

大致问题如下:
(下文中称3ARL-1为总箱,WP1~14配电箱为分箱)
1.分箱是单相还是三相不明确,从线缆标注来看是单相,从计算电流来看是三相。
2.假设分箱是单相供电,那么:
a)总箱各支路的电流有误,7.8kW应该有40多A,则断路器的长延时整定值、3P、电线规格均不正确
b)各分箱的配电电线有3芯有5芯,不一致。
c)没有标注相序
3.假设分箱是三相供电,那么:
a)7kW左右的分箱配32A的开关可以说是考虑预留一定的电量,那不到15kW的分箱用63A的开关就显得过于大了。
b)电线根数选择三芯是错误的。
c)分箱中的各出线回路没有标注相序
4.总箱的计算电流228A,选择250A的塑壳断路器不满足灵敏度要求。
5.图中的各元件是选择微断还是塑壳还是什么,应有标注
6.分箱中的出线回路,同是16A,有配2.5线的,有配4线的,应统一。插座回路缺少RCD附件及相关标注。
7.图中的KW应修改为kW

最后加个建议:写那么多几点几kW....能不能取个整数?好像多精确似的~~

点评

老师:您好!请教您:关于第4条,总箱的计算电流228A,选择250A的塑壳断路器不满足灵敏度要求吗? 期待您的解答。 非常感谢!  发表于 2024-5-26 23:41
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则