账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8841|回复: 6

[问题探讨] 变压器并列运行是长啥样的~什么叫并列运行

[复制链接]
     
发表于 2017-9-11 15:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2017-9-11 15:15 编辑

图中的这种模式叫并列运行吗?两台变压器的电源取自同一路线路,两台变压器供不同的配电房。。。
IMG_20170911_151022.jpg
发表于 2017-9-11 15:47:50 | 显示全部楼层
这个不叫并列运行
     
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:55:14 | 显示全部楼层

正确的并列运行应该是怎么样的。
发表于 2017-9-11 16:04:10 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-9-11 15:55
正确的并列运行应该是怎么样的。

二个变压器的低压侧接在一起叫做并列运行
发表于 2017-9-11 16:09:46 | 显示全部楼层
二个变压器的低压侧接在一起叫做并列运行,并列运行的系统中不但母线要一致而且还必须要瞒足以下条件:
1、所有变压器的高低压电压必须相等,实际上就是变压比相等;
2、所有变压器的短路电压相等;
3、所有变压器的接线组别必须相同;
4、大变压器的功率与小变压器的功率之比,不能大于3:1;
特别是1条和3条,如果不符合条件,那后果是不堪设想的
     
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:40:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-11 16:09
二个变压器的低压侧接在一起叫做并列运行,并列运行的系统中不但母线要一致而且还必须要瞒足以下条件:
1 ...

变压器并列运行的目的:
当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。提高供电可靠性。节约电能,实现节电增效。


看这段的解释类似于双电源供电一个道理,两台变压器都可以单独供所有负荷,当一台故障另外一台投入运行,当日后(设计外)增加额外负荷时可以两台一起运行,两台变压器的容量是叠加的。
     
发表于 2017-9-12 20:09:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-11 16:04
二个变压器的低压侧接在一起叫做并列运行

只有高、低压侧都接在一起的才叫并列运行,只接低压侧不接高侧就合环运行,一般是不允许的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则