[求助] TN-C-S系统双电源切换如何处理

[复制链接]
     
发表于 2017-9-7 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个单体内有柴油发电机室,变配电在车间外,原设计此单体单电源进线,采用TN-C-S系统。现场已经按原设计完工。现甲方要求柴油发电机也要供本单体配电。现想把进户的隔离开关改成双电源切换,现从变压器引来的是四线的  和 从柴油发电机引来的是五线 (TN-S)  采用4P的双电源切换可以吗  变压器来的四线 是不是要先分成无线 再接双电源切换?
发表于 2017-9-7 16:04:27 | 显示全部楼层
采用4P的双电源切换可以吗
这是必须的,采用4P
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 16:44:46 | 显示全部楼层
不是4P 3P 的事  双电源一路TN-C  一路TN-S  可以吗
     
发表于 2017-9-7 16:49:41 | 显示全部楼层
这两路都是给普通负荷用吗?为什么不单独设进线箱?一个双切也不便宜吧
     
发表于 2017-9-7 16:53:01 | 显示全部楼层
我去,理解错误了
     
发表于 2017-9-7 17:02:03 | 显示全部楼层
双电源切换要求断N线,用四线制电缆的话PEN线是禁止断开的吧
     
 楼主| 发表于 2017-9-7 20:55:30 | 显示全部楼层
PEN线进配电柜先接地分出PE线和N线 再进双电源切换可不可以
     
发表于 2017-9-7 23:25:36 | 显示全部楼层
你双电源不是并列运行,当然没问题。双切位于TN-C转换成TN-S之后处,并采用4极开关。
其实这类问题很好判定。画一下进线原理图,并画上进线接地点和未端重复接地点,看看正常工作时(注意不同的工况)会不会产生不期望的电流通道,这就能发现系统是否可行。
     
发表于 2017-9-12 23:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
两个pen线的电流互串了。
     
发表于 2017-11-25 22:24:01 | 显示全部楼层
一般这个时候发电机侧需要4P