账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15205|回复: 16

[求助] BTTRZ柔性电缆是否能利用铜护套做PE线?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-5 11:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
BTTZ是可以的铜护套比较厚,但BTTRZ是否可以?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-9-5 12:18:50 | 显示全部楼层
BTTRZ 就没有铜护套
发表于 2017-9-5 14:46:03 | 显示全部楼层
BTTRZ柔性电缆,不建议采用铜护套做PE线,这种铜护套,为了增加柔性,是一节厚、一节薄(薄的很难达到PE线最小截面)
     
发表于 2017-9-5 15:02:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2017-9-8 12:09 编辑

GB50169-2016第4.1.8  严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。
现批准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50169-2016,自2 0 1 7年4月1日起实施。其中,第3.0.4、4.1.8、4.2.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2 0 0 6同时废止。
----------------------------------------
补充于20170908
好像是我搞错了,尴尬!
GB50169-2016名词解释“接地线”的解释——“电气设备、接闪器的接地端子与接地极连接用的……”
也就是说,这本规范的“接地线”的解释不包括“PE线”
也就是说,电缆金属护层作为“PE线”不违反GB50169-2016第4.1.8。

点评

编这规范的人没有想到BTTZ  发表于 2017-9-6 07:51
是的  发表于 2017-9-5 15:58
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-5 16:25:16 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2017-9-5 15:02
GB50169-2016第4.1.8  严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆 ...

按这个BTTZ 外壳也不行了么?
     
发表于 2017-9-7 08:56:50 | 显示全部楼层
BTTRZ柔性矿物绝缘电缆就没有铜护套啊,矿物绝缘护套。要用5芯电缆的
     
发表于 2017-9-7 15:57:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2017-9-8 12:10 编辑

被不同规范不同的“名词解释”给整晕了。
     
发表于 2017-9-7 17:01:47 | 显示全部楼层
JGJ232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程
[`]ZF$LS`SLVFYK3180G$MN.png

点评

互相矛盾,都是黑体字,没协调好啊  发表于 2017-9-7 19:13
发表于 2017-9-7 17:10:11 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-9-7 17:01
JGJ232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程

2011早与2016,没办法了
     
发表于 2017-9-8 12:09:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2017-9-8 12:11 编辑

好像是我搞错了,尴尬!
GB50169-2016名词解释“接地线”的解释——“电气设备、接闪器的接地端子与接地极连接用的……”
也就是说,这本规范的“接地线”的解释不包括“PE线”
也就是说,电缆金属护层作为“PE线”不违反GB50169-2016第4.1.8。

不同的规范不同的“名词解释”
如采用矿物绝缘类4芯电缆,需自校电缆金属护套截面积满足GB 50054-2011第3.2.14。
     
发表于 2017-9-11 10:33:39 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2017-9-8 12:09
好像是我搞错了,尴尬!
GB50169-2016名词解释“接地线”的解释——“电气设备、接闪器的接地端子与接地极 ...

电缆金属护层作为“PE线”,这个PE线是否最终还是要连接电机的金属外壳,那这个是否又算作是电气设备的接地端子与接地极连接用的接地线?(名词解释)
     
发表于 2017-9-11 10:46:07 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-9-11 10:33
电缆金属护层作为“PE线”,这个PE线是否最终还是要连接电机的金属外壳,那这个是否又算作是电气设备的接 ...

如果用护套做了PE线,接地线一定要另作了。
PE线联结接地端子,接地端子(通过预留接地装置)联结 接地极,接地端子联结配电箱等
     
发表于 2018-5-3 13:44:29 | 显示全部楼层
GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
2.0.7 接地导体(线)
在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。
2.0.24 保护导体 (PE)
为了安全目的设置的导体。

GB50169-2016《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》
2.0.4 接地线(导体)
电气设备、接闪器的接地端子与接地极连接用的,在正常情况下不载流的金属导体。
4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金护层作为接地线。

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
2.0.12 接地线
从引下线断接卡或换线处至接地体的联结导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。

还有多本国标、行标、地标对接地线有过规定。不同规范对同一术语措辞不同,相互之间既不能被完全包容替代,又并非完全相悖。只能说,一是有些人编规范的初衷未必是标准的规范化而是规范出版的经济效益,二是部分规范编辑者的语文不知是谁教的。把令出多门美化为百家争鸣,对此只能表示呵呵
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-5-10 09:53:04 | 显示全部楼层
BTTRZ不可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则