账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13658|回复: 17

[问题探讨] 是否需要每个单体设置接地电阻测试点?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-1 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个综合体,地上很多个单体.共用一个大地下室..是否需要每个单体都做接地电阻测试点?
如果几个大的单体做了,其他小的单体不做,是否有问题?
     
发表于 2017-9-1 11:06:13 | 显示全部楼层
每个单体都得做!
     
发表于 2017-9-1 11:22:11 | 显示全部楼层
除非单体不做外部防雷。
     
 楼主| 发表于 2017-9-1 11:24:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-9-1 11:22
除非单体不做外部防雷。

各个单体不是共用一个基础么?

点评

楼下回答了。  发表于 2017-9-1 11:33
发表于 2017-9-1 11:29:01 | 显示全部楼层
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

发表于 2017-9-1 11:29:41 | 显示全部楼层
可是现在的防雷图集居然没有这种做法,老的图集有
     
 楼主| 发表于 2017-9-1 11:33:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好

理解错了,以为测试电阻/...
     
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:12:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好

设置几个有要求么?
     
发表于 2017-9-1 13:59:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好

不设断接卡,电气连接应该没问题。
发表于 2017-9-1 14:20:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-9-1 12:12
设置几个有要求么?

建筑物的四角
发表于 2017-9-1 14:21:43 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-9-1 13:59
不设断接卡,电气连接应该没问题。

有时担心土建的绑扎或焊接没有形成电气连接
     
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:04:52 | 显示全部楼层

数量规范是不是没有要求?
发表于 2017-9-1 16:15:05 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-9-1 16:04
数量规范是不是没有要求?

是的,但有个设计深度图样上面有这个描述,于是均采用。。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:36:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 16:15
是的,但有个设计深度图样上面有这个描述,于是均采用。。。。。

嗯 现在有的多层建筑,追求效果,柱子都包在在幕墙里面..
电阻测试点,不太好做..
     
发表于 2017-9-4 08:36:42 | 显示全部楼层
设了不会增加多少钱,设吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则