账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7121|回复: 7

[问题探讨] TT系统开关配置

[复制链接]
     
发表于 2017-8-31 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个别墅园区,一条1.5千米道路照明,采用TT系统供电,别墅采用TN-S供电,由别墅变电所引出一路至室外景观总箱,景观总箱至末端路灯采用四极开关带漏电,
1、景观总箱进线断路器采用四极开关,要不要带漏电,因为配电箱外壳接地故障时,只能带漏电保护?
2、变电所至该配电总箱是采用四线,还是五线(PE),变电所出线开关要采用几极开关
3、如果景观总箱再分配至一个末端小水泵,是不是只需要在水泵控制箱处带漏电?景观总箱出线要不要带漏电,不带漏电采用几极开关?
发表于 2017-9-1 09:18:15 | 显示全部楼层
1.景观总箱进线断路器采用四极开关,需要带漏电,不过最好是变电所出线开关带漏电保护(可以解决电缆敷设中出现的接地故障)
2.变电所至该配电总箱是采用四线
3.最好在景观总箱出线带漏电
     
发表于 2017-9-1 09:34:13 | 显示全部楼层
        这种系统是TT与TN混用系统,TT必须在电源总开关处设置RCD,切断时间需满足TN部分电击防护要求,除非TN部分全部都有总等电位联结。否则TT系统接地故障时,TN系统设备外壳全部带电。
     
发表于 2017-9-1 09:35:36 | 显示全部楼层
        路灯部分容量不大,建议用1:1变压器构造独立的TT系统,设在路灯配电箱处都可以,可以避免很多问题。路灯最好可以单杆设RCD。
     
发表于 2017-9-1 09:38:13 | 显示全部楼层
    另外,小区路灯最好不用三相四线制,用单相两线制系统更好。
     
发表于 2017-9-1 20:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
电源低压配电柜处应该要设漏电,景观电箱进线可不设漏电,各分支出线处设漏电。
     
发表于 2017-9-21 08:42:53 | 显示全部楼层
上下级漏电需要选择性,如何实现?比如变电所出线开关采用三相40A+Vigi300mA,景观照明箱的出线采用单相16A+Vigi100mA,是不是就能实现选择性了?
     
发表于 2022-10-9 17:19:13 | 显示全部楼层
是不是也应按照三级配电,两级保护设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则