账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4071|回复: 1

[问题探讨] 弱电机房的接地问题?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-31 12:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前项目结构封顶,原设计4F的物业弱电机房移至7F,请问下现增加的弱电机房的LEB箱是需要单独用接地干线引至大底板接地网吗?还是可以就近引自本楼层的结构主内钢筋。 有规范依据吗
发表于 2017-9-1 09:42:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-1 09:45 编辑

如果是局部等电位,可以就近引自本楼层的结构主内钢筋
如果是弱电机房的接地,则需要接到大楼的接地网,可以参考雷规6.3.4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则