账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13524|回复: 21

[求助] 求功率公式

[复制链接]
发表于 2017-8-29 16:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速12V高速14V,求计算公式是否达到电机功率!
发表于 2017-8-29 16:42:48 | 显示全部楼层
低速12V高速14V,V?
 楼主| 发表于 2017-8-30 08:30:35 | 显示全部楼层

对呀,用钳流表测量的相电流
     
发表于 2017-8-30 08:39:37 | 显示全部楼层
太难,我还是安静的听大神解答吧
     
发表于 2017-8-30 08:47:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-30 08:58:04 | 显示全部楼层
老头 发表于 2017-8-30 08:30
对呀,用钳流表测量的相电流

电流单位是V?还是A?
 楼主| 发表于 2017-8-30 09:47:13 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-30 08:47
380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速12V高速14V,

转速倍增,功率变化不大。一定是角 ...

电机的功率系数cosΦ是0.85吧
 楼主| 发表于 2017-8-30 09:48:55 | 显示全部楼层

我错了,电流是A,相电流12A及14A
     
发表于 2017-8-30 10:06:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-30 10:08:37 | 显示全部楼层
路过学习了
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:24:09 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-30 10:06
我知你的困惑了,完整解答给你看。
380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速20A高速25A,电 ...

应该是这样的   低速视在功率=1.732*0.38*12*0.85=6.71KW,高速视在功率=3*0.22*14*0.85=7.8KW。是不过载,问题是低速6.7KW高速7.8KW只达到电机名牌上一半的功率(KW),导致风机的总风量达不到设计要求,是什么原因?(电机是正转的、风井、风阀、百叶都是打开的)
发表于 2017-8-30 10:52:24 | 显示全部楼层
风机的电机选择不合适
     
发表于 2017-8-30 10:56:02 | 显示全部楼层
遗漏电机效率了。电机效率可取能效限值,电机标准里面有,能在铭牌上查出更好。
     
发表于 2017-8-30 11:03:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-30 11:04:13 | 显示全部楼层
电机额定功率是输出机械轴功率,输入是电功率,有个效率在里面,现在能效限值都很高,基本都在0.85以上,对中小型电机,GB18613中有规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则