账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7171|回复: 13

[问题探讨] 一丁类工具仓库的分隔防火卷帘问题

[复制链接]
     
发表于 2017-8-29 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:丁类工具仓库(14米高)的分隔防火卷帘采用下列什么控制方式?
1、联动控制方式;
2、手动控制方式;
3、联动加手动控制方式。
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:02:48 | 显示全部楼层
用感烟感温探测器显然不行,那么该如何设计呢?
发表于 2017-8-29 17:06:06 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:02
用感烟感温探测器显然不行,那么该如何设计呢?

火焰加吸气
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:10:27 | 显示全部楼层
没有依据就只能这样了,这种特例让人头疼啊  
发表于 2017-8-29 17:11:45 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:10
没有依据就只能这样了,这种特例让人头疼啊

和建筑说说取消防火卷帘
     
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:18:03 | 显示全部楼层
仓库大要求通车啊,建筑不同意采用防火门
     
发表于 2017-8-30 17:10:33 | 显示全部楼层
14m高的防火卷帘?
     
发表于 2017-9-5 13:04:28 | 显示全部楼层
《建规》3.3.2条文,防火卷帘控制在宽6高4。
     
发表于 2017-9-5 14:24:30 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:18
仓库大要求通车啊,建筑不同意采用防火门

如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器
发表于 2017-9-5 15:06:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-5 14:24
如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器

也听到一些专家提到过,包括一栋楼就一台卷帘,能否不上报警,专家说就在卷帘两端设置烟感来控制卷帘。但总觉得有这个问题:防火卷帘两侧发生火灾后,烟不往这里飘咋办,也许火灾发生半天了,卷帘都没有动作,不知您有何见解?

点评

楼下正解。火没烧过来,隔不隔开区别不大  发表于 2017-9-6 09:20
     
发表于 2017-9-5 15:47:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-5 15:06
也听到一些专家提到过,包括一栋楼就一台卷帘,能否不上报警,专家说就在卷帘两端设置烟感来控制卷帘。但 ...

烟不飘就不用分隔把
     
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:47:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-5 14:24
如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器

好主意!谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则