账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5642|回复: 9

[施工探讨] 商业住宅一体住宅容量计算

[复制链接]
发表于 2017-8-23 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  各位师傅求解变压器容量计算方法,消防一级负荷有1000kw.住宅1500kw商业铺面1200kw电梯一起有250个Kw 轿车充电站有432kw请问各位i师傅怎么算变压器。在此拜谢
发表于 2017-8-25 09:17:04 | 显示全部楼层
选个2台1600的或4台800的
 楼主| 发表于 2017-8-25 15:42:46 | 显示全部楼层

由于地皮不过空间我选二台630,的跟二台2000的这样够用吗
     
发表于 2017-8-25 15:57:31 | 显示全部楼层
消防一级负荷有1000KW这么多啊?不是计算负荷吧
2*500+2*800足够了
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:02:09 | 显示全部楼层
消防一级负荷有那么多了防排烟就到了500kw了还有应急照明就是350KW还有消防水泵等那些,请问这个负荷是不是可以给他不计容量呢!
 楼主| 发表于 2017-8-27 18:02:28 | 显示全部楼层

感谢算的很细。太有用了
发表于 2017-8-28 08:35:29 | 显示全部楼层
yfz870919 发表于 2017-8-25 15:42
由于地皮不过空间我选二台630,的跟二台2000的这样够用吗

2000的变压器,少用(不宜大于1600)
     
发表于 2017-8-28 09:44:28 | 显示全部楼层
计算变压器容量时一般不计算消防负荷吧,火灾时普通用电是断掉的
     
发表于 2017-8-29 09:33:22 | 显示全部楼层
消防负荷不计入计算负荷,但当火灾时要保证至少一台变压器能够承担全部消防负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则