[问题探讨] 喷淋泵算联动设备么?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-17 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小项目,有喷淋泵,也上了消防,是否可以做区域报警系统?
发表于 2017-8-17 16:14:57 | 显示全部楼层
上啥区域报警系统,直接可以不做火灾报警
     
发表于 2017-8-17 16:23:01 | 显示全部楼层
不算吧,喷淋泵可以连锁启动
     
发表于 2017-8-17 16:31:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun0112 于 2017-8-17 16:32 编辑

百度百科解释:消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。消防报警联动设备包括总线控制的联动设备和多线控制的联动设备。

一般总线联动设备有:排烟阀、送风阀、声光报警器、电梯迫降、强电切断、消防广播、卷帘门、空调机组、电磁阀、应急照明等。
多线控制的联动设备有:消防泵、喷淋泵、排烟风机、送风机等。
个人认为这里所说的联动设备应该是多线制控制设备,即消防水泵、防排烟风机等
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:36:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 16:14
上啥区域报警系统,直接可以不做火灾报警

一个中型幼儿园,按规范需要上火在报警系统..没有排烟风机等设备..
发表于 2017-8-17 16:38:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-17 16:36
一个中型幼儿园,按规范需要上火在报警系统..没有排烟风机等设备..

做个区域火灾报警系统就行
     
发表于 2017-8-17 16:40:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-17 16:36
一个中型幼儿园,按规范需要上火在报警系统..没有排烟风机等设备..

我觉得可以做区域报警系统。但切非、警报这些要从区域机提供的外部设备控制用I/O接口直接引出驱动线路,外部不再设置联动用的输出模块
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:43:00 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-8-17 16:23
不算吧,喷淋泵可以连锁启动

主要有消防系统,如果没有,可以连锁启动..
发表于 2017-8-17 16:43:40 | 显示全部楼层
从规范的本意(包括水专业规范),这种情况是不需要设置集中系统,但不排除有些教条的图审和霸气的消防提出异议,提了再改(先上投资小的
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:47:59 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2017-8-17 16:31
百度百科解释:消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相 ...

谢谢辛苦搜集..
我这里的核心问题,是否可以做区域报警系统,还是一定要做集中报警系统?
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:49:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-8-17 16:40
我觉得可以做区域报警系统。但切非、警报这些要从区域机提供的外部设备控制用I/O接口直接引出驱动线路, ...

主要如果区域报警, 是不是不需要手动联动控制?或者火灾联动控制?
如果,要设以上控制,是不是就要集中报警系统了?
     
发表于 2017-8-17 16:59:05 | 显示全部楼层
需要设置集中报警系统
     
发表于 2017-8-17 16:59:18 | 显示全部楼层
都有喷淋泵了,需要联动,集中报警
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 17:09:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 16:43
从规范的本意(包括水专业规范),这种情况是不需要设置集中系统,但不排除有些教条的图审和霸气的消防提出 ...

我个人认为 上了消防,喷淋泵需要联动,需要联动,就要加联动控制器,加了联动控制器,就要集中报警了...
发表于 2017-8-17 17:17:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-17 17:09
我个人认为 上了消防,喷淋泵需要联动,需要联动,就要加联动控制器,加了联动控制器,就要集中报警了...

你这个认为也有道理