发表于 2017-8-11 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,现在正在做一个学校,消防泵房距离消防控制室1200米左右,直接启动控制线可靠性是个问题,请教各位遇到类似情况如何处理的?
发表于 2017-8-11 14:36:18 | 显示全部楼层
现在直接启动控制线都是24V的传输线路,要求距离<1000m。如果大于1000米,需增加中继器。
发表于 2017-8-11 14:44:19 | 显示全部楼层
现在的直接控制线,不是我们面上理解的启停控制按钮线路,而是独立与报警总线外的另一条控制总线
     
发表于 2017-8-11 14:52:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-11 15:01:17 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-11 14:52
请问,独立与报警总线外的另一条控制总线  这条控制总线往哪里接?和什么设备连接?

就是厂家的多线联动控制盘
     
发表于 2017-8-11 15:10:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-11 15:12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-11 15:21:25 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-11 15:12
你是说:
要设置
1、报警总线联动控制。

第2和第3合为一种
     
发表于 2017-8-11 15:29:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-11 15:32:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-11 16:49:39 | 显示全部楼层
这是最近一个工程的手动控制盘。幸好这边认可这种厂商的集成产品,不然做成控制箱,那场面就壮观了
微信图片_20170811164735.jpg
     