[问题探讨] 请教关于《工业与民用供配电设计手册》第四版短路电流计算问题

[复制链接]
发表于 2017-8-9 11:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4版的短路电流计算与3版不一样了,电缆阻抗分为Z(1)N,Z(0)N,Z(0)NE,实例计算没有了单相接地故障计算,是不是计算单相故障时用Z(0)N,单相接地故障用Z(0)NE;  4版没有了6平方以下的电缆阻抗查表,也没有了电线的阻抗查表,3版的计算查表是否还能用?
     
发表于 2017-8-11 21:54:48 | 显示全部楼层
期待大神回答
     
发表于 2017-8-15 16:15:57 | 显示全部楼层
刚看了以下,这部分内容改得较多,就低压系统而言,初步有以下几点认识,看对不对。
1、接地故障不一定是短路,只有TN-S系统相保故障既是短路又是接地。非短路接地故障电流计算不需要用序分量法,因为接地电阻远大于电网阻抗,直接用正序计算就行。
2、Z(0)NE估计是用于TN-C系统相线与PEN线短路电流计算,因为TN-C系统重复接地,故障电流从PEN线和大地两个路径回流电源,总阻抗相当于两者并联。
3、我认为Z(0)N和Z(0)NE都可以用作TN-S系统相保短路计算,因为N线和PE线就短路回路结构来看没有区别。PE线全程对地绝缘时用Z(0)(如户箱到插座),有接地时用Z(0)NE。
     
发表于 2017-8-15 16:20:26 | 显示全部楼层
        短路电流计算这块搞得太复杂了。就低压单相短路而言,丢弃了物理概念很明确的相保阻抗,计算公式将序阻抗3分之1系数与根号3做了运算,看起来像用线电压的根号3倍计算短路电流,容易让不熟悉的读者感到莫名其妙。
     
发表于 2017-8-15 16:23:25 | 显示全部楼层
这部分与交流电气装置接地规范中短路电流计算有点相似,考虑避雷线接地,因此接大地故障短路回路既有大地,又有避雷线,相当于两根传输线并联。那是线路长啊!低压系统有必要这么复杂吗!
     
发表于 2017-8-15 16:46:31 | 显示全部楼层
6mm2及以下电缆,电抗所占比重已很小,用电阻计算即可,误差完全可忽略。电线电抗与敷设方式有关,确实很难有统一的电抗数据,电阻应与电缆相同。三版的6mm2以下的电阻数据我觉得没有问题,可以用。
     
发表于 2021-4-16 10:45:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2017-8-15 16:46
6mm2及以下电缆,电抗所占比重已很小,用电阻计算即可,误差完全可忽略。电线电抗与敷设方式有关,确实很难 ...

请问,没有PE电缆芯,单相接地就是相线+扁钢,这个阻抗查哪个表格,好像没有
     
发表于 2021-4-16 11:18:00 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2021-4-16 10:45
请问,没有PE电缆芯,单相接地就是相线+扁钢,这个阻抗查哪个表格,好像没有

这个电阻值可以相加,电阻正负零序都一样,但电抗值无法确定,与扁钢和电缆的距离等有关,需要专门的计算,很麻烦,我也不知道哪里有表可查。如果粗略估算,线路部分直接用电阻是可以的,或者你用电阻相等的原则,将扁钢看成是某个截面积的N线,然后查表求阻抗。当然这都是不得已的办法。
     
发表于 2021-4-16 11:20:21 | 显示全部楼层
输变电系统中,相-地零序阻抗计算也是一个没有完全解决的问题,都是一些近似算法。
     
发表于 2021-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-16 11:20
输变电系统中,相-地零序阻抗计算也是一个没有完全解决的问题,都是一些近似算法。

谢谢。现在问题是这芯电缆的零序阻抗不知从哪里求,扁钢的零序阻抗用配四310页算。我用电缆的正序是否可以,呵呵?
     
发表于 2021-4-16 11:47:27 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2021-4-16 11:26
谢谢。现在问题是这芯电缆的零序阻抗不知从哪里求,扁钢的零序阻抗用配四310页算。我用电缆的正序是否可 ...

你说的是电缆相芯线单独的零序电抗吧?有个近似的计算方法:查出对应的四等芯电缆的相中电抗,3倍相中电抗,减去2倍正序电抗,再除以4。
     
发表于 2021-4-16 11:54:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-16 11:47
你说的是电缆相芯线单独的零序电抗吧?有个近似的计算方法:查出对应的四等芯电缆的相中电抗,3倍相中电 ...

相中电抗?就是查相保,四芯电缆,三相+PE
     
发表于 2021-4-16 11:55:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-16 11:47
你说的是电缆相芯线单独的零序电抗吧?有个近似的计算方法:查出对应的四等芯电缆的相中电抗,3倍相中电 ...

这个算法有出处?
     
发表于 2021-4-16 11:56:13 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2021-4-16 11:54
相中电抗?就是查相保,四芯电缆,三相+PE

相中相保一样的
     
发表于 2021-4-16 12:06:16 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2021-4-16 11:55
这个算法有出处?

原理:相保电抗=(2倍相导体正序电抗+相导体零序电抗)/3+保护导体零序电抗,四等芯条件下,近似认为相导体零序电抗=保护导体零序电抗。然后自己推一下吧。