账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15662|回复: 18

[问题探讨] 防烟楼梯间设置配电箱

[复制链接]
     
发表于 2017-7-28 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶层有加压风机,将加压风机的双切箱设在防烟楼梯间屋顶层是否违反相关规范?之前有消防的说防烟楼梯间不允许放配电箱,我想知道规范出处?
发表于 2017-7-29 09:44:58 | 显示全部楼层
只要不影响疏散就可以了,没有规范规定不能放在楼梯间里面,规范只是说在放在火灾容易发生的地方没有保护,火灾的时候会烧到配电箱,看建筑防火设计规范10.1.9 本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。     火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。     通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。
     
发表于 2017-7-29 11:05:26 | 显示全部楼层
找个走廊放好些
     
发表于 2017-7-29 11:13:42 | 显示全部楼层
不允许配电箱放楼梯间应该没有严格上的规范出处。但从安全角度和实际消防验收,一般都不允许。但天面的梯间一般例外。
发表于 2017-7-31 09:15:21 | 显示全部楼层
可能不符合建规6.4.1和6.4.2
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:09:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-31 09:15
可能不符合建规6.4.1和6.4.2

好的,谢谢,尽量避免放楼梯间吧
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:11:49 | 显示全部楼层
billhrq 发表于 2017-7-29 09:44
只要不影响疏散就可以了,没有规范规定不能放在楼梯间里面,规范只是说在放在火灾容易发生的地方没有保护, ...

谢谢了,谢谢这么认真详细的回复
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:13:20 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-7-29 11:05
找个走廊放好些

好的,谢谢,尽量不放在楼梯间了
     
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:14:46 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-29 11:13
不允许配电箱放楼梯间应该没有严格上的规范出处。但从安全角度和实际消防验收,一般都不允许。但天面的梯间 ...

好的,谢谢,我也是觉得屋面楼梯间应该不影响疏散了,但是避免审图和消防的扣字眼,尽量不放在楼梯间了
     
发表于 2017-7-31 16:04:11 | 显示全部楼层
规范咋都让一些人理解成这样了。楼梯间是对消防讲是相对安全的场所,在不影响疏散的前提下,把消防时需持续供电的配电箱控制箱放在里面,对保证持续性供电更有好处啊。
     
发表于 2017-7-31 16:07:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-7-31 16:13 编辑

有人怕消防配电箱自身火灾 规范中,提到:5 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。确没提:电气线路、配电箱。。规范不禁止的,有些人揣摩禁止。
     
发表于 2017-8-1 10:16:02 | 显示全部楼层
建筑防火规范 强条:禁止任何凸出物影响疏散走道的,所以最好防护外设置IP65等级吧
发表于 2017-8-2 08:58:42 | 显示全部楼层
steven384541 发表于 2017-8-1 10:16
建筑防火规范 强条:禁止任何凸出物影响疏散走道的,所以最好防护外设置IP65等级吧

IP等级是防水防尘,和防火关系不大
     
发表于 2017-8-4 08:51:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-31 09:15
可能不符合建规6.4.1和6.4.2

《建规》楼梯间不允许设置消火栓箱,防止影响疏散,而《消规》反而需要设置在楼梯间及休息平台。。。。
发表于 2017-8-4 08:54:58 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-8-4 08:51
《建规》楼梯间不允许设置消火栓箱,防止影响疏散,而《消规》反而需要设置在楼梯间及休息平台。。。。

那就只有暗装了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则