账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12741|回复: 21

[规范条文] 非智能型的应急灯还能用么?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-27 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下条文,如果每个灯都要反馈信号,非智能型的应急灯显然不行.
按照下面的条文,是否每个项目,即使很小的项目,也要用智能应急灯么?
2.jpg
     
发表于 2017-7-27 18:09:49 | 显示全部楼层
呵呵,楼主想多了。
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:10:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-27 18:09
呵呵,楼主想多了。

有图审按这个提了...
     
发表于 2017-7-28 09:16:02 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-28 09:10
有图审按这个提了...

有报警系统就能做到接收启动发出反馈信号
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:38:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-7-28 09:16
有报警系统就能做到接收启动发出反馈信号

是每个灯具反馈信号么?
     
发表于 2017-7-28 10:36:46 | 显示全部楼层
如图,此灯具为满足GB17945-2010的灯具
个人理解,信号反馈于图左上部指示灯
sj.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:15:01 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2017-7-28 10:36
如图,此灯具为满足GB17945-2010的灯具
个人理解,信号反馈于图左上部指示灯

有此灯具的详细资料么?信号要反馈到消控室,不是信号灯?
     
发表于 2017-7-28 11:18:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-28 09:38
是每个灯具反馈信号么?

对6.3.5.2提到的反馈信号我只理解是联动“切断、转入“动作结果的反馈。 而理解为“每个灯具反馈信号”的理解方式只能说明规范文字不明确,而读规范的人思路清奇。试问满足GB17945的灯具都有此功能?
     
发表于 2017-7-28 11:21:51 | 显示全部楼层
很多规范,是躺在床上编出来的
     
发表于 2017-7-28 11:36:12 | 显示全部楼层
主语是“应急照明配电箱”,与灯具无关。
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 14:15:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-7-28 11:18
对6.3.5.2提到的反馈信号我只理解是联动“切断、转入“动作结果的反馈。 而理解为“每个灯具反馈信号”的 ...

说得对,我们都认为是配电箱反馈信号,图审的老先生一定认为是灯具.
编规范的不清晰,害死人...
     
发表于 2017-7-29 09:13:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-28 09:10
有图审按这个提了...

其实看一下6.3.2的自带电源灯具的性能要求就明白了,跟本就没有要求有信号控制和反馈(除非你使用集中控制系统)。不过既然审图师要你改,能不能说服他就难说了,这就是国内的审图制度,无语。
     
 楼主| 发表于 2017-7-29 20:14:08 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-29 09:13
其实看一下6.3.2的自带电源灯具的性能要求就明白了,跟本就没有要求有信号控制和反馈(除非你使用集中控 ...

6.3.2 条集中控制系统 哪里可以看出有信号控制和反馈功能? 6.3.4.8么?
我们的消防图籍上面,自带电源型的灯具,也要信号线...图籍不严谨.规范不严谨.认真地人很难说服..
     
发表于 2017-7-30 09:30:45 | 显示全部楼层
只记得单灯反馈的是故障信号,但是忘记在哪看的了,相当于不用人去挨个检查了
     
 楼主| 发表于 2017-7-30 09:50:12 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2017-7-30 09:30
只记得单灯反馈的是故障信号,但是忘记在哪看的了,相当于不用人去挨个检查了

这一条么?
10.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则