账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13533|回复: 14

[求助] 安装气体灭火系统的配电房不安装事故排风机的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-7-21 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 椰紫 于 2017-7-21 10:12 编辑

    一个地上独立的配电房柴油发电机房设置了气体灭火系统,暖通专业说设置事故排风机造价高,要求采用电动窗,请问各位暖通这样设置合理吗?若设置电动窗电气如何进行控制?电动窗是消防负荷吗?
     
发表于 2017-7-21 10:07:52 | 显示全部楼层
暂时没遇到过,估计是气体灭火时自动关闭,灭火后自动打开排废气。你问问暖通专业。
     
发表于 2017-7-24 09:06:30 | 显示全部楼层
你的问题是暖通专业应该交代清楚的。
     
发表于 2017-7-24 10:28:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2017-7-24 10:44 编辑

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012
6.3.9 事故通风应符合下列规定:
      1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次/h;

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015
01.jpg
条文说明:
02.jpg

暖通专业这样设计显然不合理!
1、不合规范规定。
2、电动窗设置高度多少?为了保证有效隔绝空气达到灭火的效果,灭火气体密度必大于空气。灭火后,如何通过自然排气的方式排出灭火气体?
     
发表于 2017-7-27 14:03:48 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-7-24 10:28
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012
6.3.9 事故通风应符合下列规定:
      1 可能 ...

《气体灭火系统设计规范》灭火系统气动前需要联动关闭通风口。
     
 楼主| 发表于 2017-7-27 16:13:08 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-7-24 10:28
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012
6.3.9 事故通风应符合下列规定:
      1 可能 ...

暖通要求电动窗在梁底开始设置。平时开启,火灾时关闭,在进行气体灭火。灭火后手动开启电动窗。
     
发表于 2017-7-27 17:12:41 | 显示全部楼层
如果暖通专业认为只使用窗户就满足通风要求,那就按其要求就可以了(虽然有很多地方供电公司要求装40度控制的排风扇的)。
至于窗户的闭窗器可以由气体灭火控制器直接控制,这个控制器本来就有此功能。我们电设计在平面图上画上闭窗器符号,连线到控制器就可以了。
     
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:14:30 | 显示全部楼层
暖通专业说用电动对开多叶调节阀配百叶窗,电动多叶调节阀电源由气体灭火控制器直接控制吗?还是气体灭火控制器给个无源信号控制电动对开多叶调节阀?
     
发表于 2017-7-29 09:30:07 | 显示全部楼层
气体灭火的各个部件统一由气体灭火控制器控制,自动报警只与控制器连接。我们只要画出单线图,具体的由专业公司负责。
气体灭火系统图.png
     
 楼主| 发表于 2017-7-30 14:33:17 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-29 09:30
气体灭火的各个部件统一由气体灭火控制器控制,自动报警只与控制器连接。我们只要画出单线图,具体的由专业 ...

火灾时关闭电动窗,火灾后要手动打开电动窗?是要在门外安装控制按钮吗?控制按钮如何接?
     
发表于 2017-8-2 23:12:52 | 显示全部楼层
气体灭火不是低位排吗?电动窗兼作泄压口,兼作气体排,不行啊,供电局很多是低位墙上装的一个风机尤其电业站,为了省钱不做管道排,只管排出去,哎。。。再说事故的换气次数暖通都按12次,窗估计够呛。
     
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:28:10 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-8-2 23:12
气体灭火不是低位排吗?电动窗兼作泄压口,兼作气体排,不行啊,供电局很多是低位墙上装的一个风机尤其电业 ...

你说的是室外独立的配电站还是地下室配电房?我问了暖通专业的人说,地上的配电房可以用窗户排。现在就是不知道如何消防和手动控制。
     
发表于 2017-8-23 19:32:21 | 显示全部楼层
一般不是采用洁净气体灭火吗
     
发表于 2017-8-24 00:09:01 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2017-8-23 18:28
你说的是室外独立的配电站还是地下室配电房?我问了暖通专业的人说,地上的配电房可以用窗户排。现在就是 ...

发一个不久前地下电业站的图,地下电业站有很多要求,而且做的是小型充气柜,所以做了事故低位排风(排事故气体),老项目原设计没气体灭火,在上海设置气灭的项目并不多,具体原因我还真不太清楚,给排水默认不设置,你看看说不定会有启发
1230.png
     
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:53:14 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-8-24 00:09
发一个不久前地下电业站的图,地下电业站有很多要求,而且做的是小型充气柜,所以做了事故低位排风(排事 ...

谢谢。我们这里一般配电房都是气体灭火。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则