账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4387|回复: 10

[问题探讨] 关于等电位连接安装图集的理解?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-5 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集等电位连接安装,第25页中有如下描述,“电位均衡线宜接近地表面,并有足够的防护层。”关于这点该如何理解?多深算接近地表,防护层是什么,水泥、钢导管、沥青层?
图中,该等电位联结线与防雷系统连接,又在此处要求接近地表安装,是否需要考虑雷击跨步电压的危险?

发表于 2017-7-6 09:02:16 | 显示全部楼层
哪个图集里的?
     
 楼主| 发表于 2017-7-6 09:17:16 | 显示全部楼层
billhrq 发表于 2017-7-6 09:02
哪个图集里的?

15D502等电位连接安装25页,典型室外用电设备等电位联结示例
发表于 2017-7-6 09:22:06 | 显示全部楼层
按照防雷规范要求接地体埋深应不小于0.5m,但是我看王厚余的低压电气装置设计安装和检验里的等电位都没有讲到接地网接地电极的埋深要求
     
 楼主| 发表于 2017-7-6 09:27:04 | 显示全部楼层
所以这块应该埋深多少呢,按哪个执行
发表于 2017-7-6 09:54:51 | 显示全部楼层
没有规范规定。地方图集上有,室内和室外一个值,但个人认为这个适用于室内,室外设计推荐200
QQ图片20170706095355.png

点评

这个 是哪里的图集,求图集号  发表于 2017-7-17 08:24
     
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:50:50 | 显示全部楼层
那就是不用管雷击跨步电压了
发表于 2017-7-6 11:04:20 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-7-6 10:50
那就是不用管雷击跨步电压了

设电位均衡线就有效的防止了跨步电压
     
发表于 2017-7-7 16:26:08 | 显示全部楼层
这种均压线能有效降低跨步电压(与等效半径有关)。同时,可防止接触电压的影响(手到脚)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则