账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8734|回复: 12

[求助] 消防线路过负荷不跳闸的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-6-29 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助大神们 今天审图专家提出消防线路过负荷不跳闸需要标出过负荷报警的整定值,我选用3200型,这个整定值如何标注。请大神们帮助,急急急!在线等!!!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-6-30 08:41:24 | 显示全部楼层
3200,本身不带过负荷保护装置,如何整定
发表于 2017-6-30 08:44:32 | 显示全部楼层
如果选用那种过负荷保护动作于信号的断路器,可以整定1.1倍额定电流
发表于 2017-6-30 08:45:28 | 显示全部楼层
或者配备智能仪表的,也可以整定1.1倍额定电流
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 10:21:30 | 显示全部楼层
我最终选择用常熟3200I可以做到仅报警不跳闸  在图纸中 这个整定电流如何表示按1.1~1.3In 这样标注吗
发表于 2017-6-30 10:28:36 | 显示全部楼层
hedong1986 发表于 2017-6-30 10:21
我最终选择用常熟3200I可以做到仅报警不跳闸  在图纸中 这个整定电流如何表示按1.1~1.3In 这样标注吗

可以统一备注,不用在每个开关标注
     
发表于 2017-6-30 15:36:09 | 显示全部楼层
我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载?
     
发表于 2017-6-30 15:46:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-30 08:41
3200,本身不带过负荷保护装置,如何整定

应该选那种过负荷动作于信号的断路器,纯粹的只有短路保护的那种断路器是不行的。
发表于 2017-6-30 15:59:46 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-6-30 15:36
我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载?

有备用电机的,更是应该过载就跳闸
发表于 2017-6-30 16:03:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-6-30 15:36
我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载?

超过工况点就过载。
发表于 2017-7-2 10:31:05 | 显示全部楼层
一般断路器的过载长延时脱扣电流整定:Ir=(0.4~1.0)In
发表于 2017-7-3 09:05:41 | 显示全部楼层
billhrq 发表于 2017-7-2 10:31
一般断路器的过载长延时脱扣电流整定:Ir=(0.4~1.0)In

是的,这个In是壳架电流
发表于 2017-7-3 09:26:27 | 显示全部楼层
或者配备智能仪表的,也可以整定1.1倍额定电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则