账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2816|回复: 10

[问题探讨] 供、配电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-6-28 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常见案例:一小区N栋一类高层住宅,大底盘地下室,地下室设分区配电间及地上楼栋配电间,设计人员以供电部分由供电部门另行设计为由,没有设计供电系统及平面图,只交代所有电源由室外变电所或箱变引入。
问题:1、这种只有配电没有供电的设计是否可行;
2、同行们是怎么设计的。
请大院的老师指点。
个人观点:1、应该画出室外供电系统及平面图,以便明确室外变电所或箱变的具体位置及其合理性(电压损失及是否配电电缆造价太高,电缆敷设问题及与其它官网定位等)。2、明确各变压器的供电范围及用途(公变还是专变)
     
发表于 2017-6-28 11:34:05 | 显示全部楼层
应该设计上桥架路由吧,供电交由电力院或供电部门设计,这样搞过
     
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:39:58 | 显示全部楼层
问题是后期供电部门来设计时其变电所位置或箱变位置往往因为选址问题带来供电距离过长,线路敷设等都有问题
     
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:44:29 | 显示全部楼层
以前看到过某大院的设计  有供电平面及系统图,供电与配电很明确,对供电部门提供了准确的设计依据
     
 楼主| 发表于 2017-6-28 11:47:16 | 显示全部楼层
一套完整的电气施工图在设计深度里有明确要求:变电所位置及供电系统的一二次系统图及线路敷设平面
     
 楼主| 发表于 2017-6-28 12:05:48 | 显示全部楼层
这种没有供电的设计在后期设计院与供电的设计往往难以协调配合,供电设计的图纸往往设计院没有且不能对其审查,那么如何保证消防电源的可靠性,在验收时没法验收
     
 楼主| 发表于 2017-6-28 12:10:04 | 显示全部楼层
如何把控这种没有供电的设计图纸,实在是矛盾,请大院的老师不吝指教!!!
发表于 2017-6-28 14:06:19 | 显示全部楼层
作为住宅建筑:设计院必须完成专变及以下的供电系统设计,公变则完成变电所以后的设计
     
发表于 2017-6-28 14:58:55 | 显示全部楼层
应该遵循的原则是:画了有用就一定要画。如画了没用,最好少画。反而可能造成甲方招标重复,施工重复浪费,一定不能画。
     
发表于 2017-6-29 10:38:56 | 显示全部楼层
如果变配电房不在本期工程,应给出总开关后的配电系统图和平面图,但同时应给出进线电缆规格与敷设方式及上级开关的整定建议。尽可能给出进线路由(特别是分配电室不靠近外墙时)。
如果本期带变配电房,但最终设计方案由电力设计院完成,则应给出完整的平面图(变配电房应初步布置,防止后期土建要大调整)。电房系统图一般要给出完整方案,最起码给出完整的负荷分配表。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:46:57 | 显示全部楼层
完全同意10#的意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则