账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8028|回复: 8

[求助] 火灾自动报警线缆型号选择

[复制链接]
发表于 2017-6-26 15:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在一类高层和重要的公共场所,火灾自动报警线缆需要低烟无卤类型吗?起火时,这些弱电线路就不会产生烟毒?
在消防和非消防,强电弱电共竖井时,火灾自动报警线缆除了电源和控制线外,总线,广播线之类的需要耐火或者矿物绝缘类吗?


为什么规范里面说:由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,闪此这里规定此类线路应采用耐火类铜芯绝缘导线或电缆。对于其他传输线等要求采用阻燃型或阻燃耐火电线电缆,以避免其在火灾中发生延燃。
这里需要继续工作多久?其它传输线就不用继续工作了吗?
发表于 2017-6-26 15:57:59 | 显示全部楼层
先报警,再灭火,灭火过程按3小时考虑。
发表于 2017-6-26 16:00:09 | 显示全部楼层
火灾报警、包括弱电线路采用低烟无卤是趋势,只是规范没有明确。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-26 16:03:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 16:00
火灾报警、包括弱电线路采用低烟无卤是趋势,只是规范没有明确。

谢谢详细的回复!
     
发表于 2017-6-27 13:19:10 | 显示全部楼层
趋势没写进规范里,一些抠逼的民建的建设单位就想着法省钱
     
发表于 2017-6-29 11:12:09 | 显示全部楼层
那有没有这种低烟无卤阻燃型号的线缆呢?
     
发表于 2017-6-30 08:45:13 | 显示全部楼层
低烟无卤属于环保型电缆,肯定是趋势,因为卤素是有毒的,现在电缆厂家都能做,多得很。

我们接触的欧盟项目早就要求了。
     
发表于 2017-7-1 15:06:05 | 显示全部楼层
重庆有地规要求,基本的项目都是用的低烟无卤,WDZ
     
发表于 2017-7-19 16:40:25 | 显示全部楼层
我们目前都采用WDZ-RYJS,BYJ,干线一般采用YJY型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则