账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5504|回复: 2

[求助] 0.4kV埋地电缆的漏电流计算问题

[复制链接]
     
发表于 2017-6-26 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《公园设计规范》(GB51192-2016)第10.3.1条对室外园林、景观照明配电线路的正常泄漏电流要求其配电的剩余电流保护器的动作电流不宜小于其正常运行时最大泄漏电流的2.0~2.5倍。请问坛里的XD,在TT制下,这个0.4kV埋地电缆的泄漏电流怎么计算?网上、规范及手册上均找不到具体的计算方法和式子,只在网上找到了10kV架空线路的电容电流简易计算式:Ic =[(95 +1.44S)/(2200+0.23S)] Un × L,不知能否套用到0.4kV埋地电缆的泄漏电流值计算?平时大家在设计公园或者室外景观照明的时候,断路器剩余电流的值是如何选定的?
发表于 2017-6-26 10:42:22 | 显示全部楼层
民用建筑技术措施表5.5.6-3
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:58:28 | 显示全部楼层
非常感谢,是我自己看手册不仔细{:1_410:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则