账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5143|回复: 3

[问题探讨] 布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品

[复制链接]
发表于 2017-6-22 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规布线里面,8.1.5 布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品。

请问,这个非火焰蔓延类制品,是指难燃型还是阻燃型?
或者要求的氧指数?

配三里面,氧指数是27以上。
陕西有个综合布线之类的提到是氧指数31以上。

     
发表于 2017-6-22 23:26:10 | 显示全部楼层
非火焰蔓延对应的是《电缆管理用导管系统 第一部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015中相关要求
区别于难燃、阻燃及氧指数
 楼主| 发表于 2017-6-23 09:32:15 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2017-6-22 23:26
非火焰蔓延对应的是《电缆管理用导管系统 第一部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015中相关要求
区别于难燃、 ...

请问,是否有参数要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则