项目单体很多,每个单体都有压力开关.压力开关需要直接起泵,是否可以把压力开关线串起来,这样每一个也可以单独起泵..就是感觉可靠性低了一点..
请问这么做可以么?
发表于 2017-6-19 10:56:48 | 显示全部楼层
从可靠性上看,每个应直接送到控制柜的端子上
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:00:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 10:56
从可靠性上看,每个应直接送到控制柜的端子上

是的..不过,如果很多个单体..控制柜那边 起泵线怎么接进去也是个问题..
发表于 2017-6-19 11:05:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-19 11:00
是的..不过,如果很多个单体..控制柜那边 起泵线怎么接进去也是个问题..

起泵线在控制柜那里是并联的

点评

也就是楼主所说的“串起来”  发表于 2017-6-19 11:08
     
发表于 2017-6-19 11:20:43 | 显示全部楼层
串是不对的, 应该是并联,可以在控制柜的端子上排上用短接跳线进行端子短接。
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:23:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 11:05
起泵线在控制柜那里是并联的

嗯 就是在控制柜并起来..不是在各个单体并起来..可靠性高一点.
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:26:28 | 显示全部楼层
在各个单体内并起来,应该也不违反规范吧?
发表于 2017-6-19 11:33:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-19 11:26
在各个单体内并起来,应该也不违反规范吧?

不违反
     
发表于 2017-6-19 11:36:32 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-19 11:20
串是不对的, 应该是并联,可以在控制柜的端子上排上用短接跳线进行端子短接。


串是不对的, 应该是并联——

不对!
并是不对的, 应该是串联。

图片1.png
     
发表于 2017-6-19 11:39:32 | 显示全部楼层
类似于原来消火栓按钮启泵采用常闭触点串联的方式:打碎玻璃,触头断开,启泵。
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:08:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-19 11:36
串是不对的, 应该是并联——

不对!

这个可靠..{:1_416:}
     
发表于 2017-6-19 17:40:49 | 显示全部楼层
是的,失电动作,这个更可靠,

但是规定似乎也没有排斥常开接点启泵的做法。从湿式自喷系统压力开关启泵图集来看(14X505-1),也是如此。
     
发表于 2017-6-19 21:20:54 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-19 17:40
是的,失电动作,这个更可靠,

但是规定似乎也没有排斥常开接点启泵的做法。从湿式自喷系统压力开关启泵 ...

1、应,是排他性用字。
2、14X505-1?这本图集连正常的控制逻辑都不能完成,岂能相信它。
     
发表于 2017-6-20 08:12:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2017-6-20 08:14 编辑

标题中是用的:结构和安装应用的几种示例如下,这种措辞,不能说是排他性用字吧。

另外,即便采用常闭接点,但是对于最终启泵回路来说,还是一样的是常开回路,还是接触器带电之后才能启泵。区别在于中间继电器的常开还是常闭接点的区别而已。
14X505-1应该说绝大部分没问题的,对我个人也很有帮助。怎么说,如果觉得有问题,可以批判的阅读使用吧。我倒是很羡慕建筑工程行业这么多图集可供参考。

点评

引用规范本身不是强制性,常开并联也不是一定会出故障(必然与偶然是科学问题,也是哲学问题),但工程做法应按简单、可靠及选优原则,不必玩文字游戏。  发表于 2017-6-20 09:21
     
发表于 2017-6-20 09:22:58 | 显示全部楼层
我说的是“应,是排他性用字”;
至于14X505-1,因为你在分析启泵时提及,故特别提醒此消防泵控制原理图有错,不得采用。如此而已。