[规范条文] 甲类厂房或车间的可燃气体探测器必须采用本质安全型吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-15 09:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50019-2015强制性条文 11.2.11 在易燃易爆环境中使用的传感器及执行器,应采用本质安全型。
甲类厂房或车间的可燃气体探测器必须采用本质安全型吗?
     
发表于 2017-6-15 09:49:31 | 显示全部楼层
也可采用隔爆型
     
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:03:51 | 显示全部楼层
谢谢回复!那请教一下GB50019-2015强制性条文 11.2.11 条文中的传感器具体包括哪些?本人是电气专业的,对通风专业的内容不甚理解,愿闻其详。
发表于 2017-6-15 10:06:04 | 显示全部楼层
有爆炸危险性的甲类厂房需要
     
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:39:11 | 显示全部楼层
个人比较认同4#意见。
还请更多高手出来发表意见,特别是认为不需要采用本安型的高手说说理由。
     
发表于 2017-6-15 21:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2017-6-15 21:55 编辑

除0区外,探头是没要求必须用本安型。详见爆规5.2.2及5.2.3。
     
发表于 2017-6-16 11:55:44 | 显示全部楼层
楼上对的。电气设备的选用不能以建筑物类别来分而应按危险区域及类型来分。
     
发表于 2017-6-16 15:23:40 | 显示全部楼层
这个强条明显是错误的。

爆炸危险环境的电气设计应按照GB50058,即爆规规定。

爆炸性环境,首先工艺专业应进行危险区域划分(划分依据是危险源的持续时间)。气体是分为0,1,2区;粉尘分为20,21,22区。然后0区和20区一般是用本安型,也可以用浇封型或其它型式。
     
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:24:00 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的回复!
同时认同各位按照GB50058执行的意见。
现在给排水、暖通专业规范中常出现关于电气方面的强条,奇葩!

点评

关键是还不一定对....  发表于 2020-7-27 13:16
同感  发表于 2020-7-27 13:15
     
发表于 2017-6-21 13:25:26 | 显示全部楼层
甲类厂房很多温度、液位、压力的传感器都是EXd的,都没有用本安。O区才需要ia,ib。
发表于 2017-8-15 16:03:25 | 显示全部楼层
我们单位的甲类厂房很多温度、液位、压力的传感器都是EXd的,都没有用本安。
     
发表于 2020-7-25 23:04:49 | 显示全部楼层
谢谢各位分享经验。
     
发表于 2020-7-26 15:42:26 | 显示全部楼层
学习了,化工小白一枚