账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7299|回复: 16

[问题探讨] 16D303-3中选的断路器脱扣器是否偏大?

[复制链接]
发表于 2017-6-13 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图片1所示,是用单独的断路器+接触器+热继完成,图集上是脱扣器,而不是断路器壳架。


但选用CPS时,倒是正常,如图2.



按理说,还应验算单相接地故障灵敏度,脱扣器真按图1来,在线路稍微长些就不够了。
QQ截图20170613131347.png
QQ截图20170613131658.png

点评

图1中断路器是单磁型电动机保护断路器,只做短路保护,其瞬动值按脱扣器额定电流的倍数整定,电动机的过载保护由热继电器执行,见10楼回复。  发表于 2017-6-14 12:30
 楼主| 发表于 2017-6-13 13:24:09 | 显示全部楼层
这是常用数据上的。
QQ截图20170613132103.png
     
发表于 2017-6-13 13:41:46 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-6-13 13:24
这是常用数据上的。

    有的是有些大了
楼主的常用数据图集,还是比较清晰的,能否共享呢?
     
发表于 2017-6-13 14:10:15 | 显示全部楼层
只做短路保护用。只要短路灵敏度足够,整定大些也无所谓

点评

整定大了要花钱的  发表于 2017-6-15 18:05
正解。  发表于 2017-6-14 12:26
发表于 2017-6-13 14:29:12 | 显示全部楼层
应该就是壳架电流
 楼主| 发表于 2017-6-13 14:59:10 | 显示全部楼层
文件太大了些,37M左右,上传不了共享
     
发表于 2017-6-13 16:03:03 | 显示全部楼层
是脱扣电流吗?
     
发表于 2017-6-13 22:56:34 | 显示全部楼层
从来都默认它是壳架电流,不敢参照它,还好地方图集有选型匹配
     
发表于 2017-6-14 10:40:04 | 显示全部楼层
这个只要求躲过启动电流和满足灵敏度就可以,可以做调整,但图集也没问题,可靠系数取得大而已。
     
发表于 2017-6-14 12:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-14 12:30 编辑

用于控制保护电动机的三元器件:断路器+接触器+热继电器,断路器一般选用单磁式,即断路器只有短路保护功能,热继电器用于过载保护,如果选用热磁式断路器或电子式断路器,则断路器的过载保护会和热继电器的过载保护重复。
1.对于单磁断路器,以NSX电动机保护型塑壳断路器为例,其脱扣器额定电流In就是下图红框内的电流值,瞬动保护Im可以整定为In的6-14倍.
2.jpg
4.jpg
2.对于电子式脱扣器的断路器,例如NSX电动机保护型塑壳断路器,其长延时保护整定值可以为脱扣器额定电流In的0.4-1.0倍,瞬动保护不可调。
1.jpg
所以楼主图1中断路器是单磁型电动机保护断路器,只做短路保护,其瞬动值按脱扣器额定电流的倍数整定,电动机的过载保护由热继电器执行。
6.jpg


     
发表于 2017-6-16 17:29:16 | 显示全部楼层
估计是壳架电流,忘了加一行了整定电流了吧
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:45:55 | 显示全部楼层
shan 发表于 2017-6-14 10:40
这个只要求躲过启动电流和满足灵敏度就可以,可以做调整,但图集也没问题,可靠系数取得大而已。

假如配电箱距离变压器150米左右,按照63的脱扣器,如果不指定某种厂家的断路器,默认按照12倍In,小功率的电动机单相接地灵敏度就不够了。
     
发表于 2017-6-19 09:47:47 | 显示全部楼层
这个要具体计算,涉及到变压器容量和线径等
     
发表于 2017-6-20 08:27:46 | 显示全部楼层
电流不能随便放大,查厂家的2类配合表选型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则